все таки уперся в то по какому адресу записывать байт 16 функцией модбаса
все таки уперся в то по какому адресу записывать байт 16 функцией модбаса
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
[РЕШЕНО] Контекст: Овен ПЛК 110-30, Codesys 2.3, TraceMode 6.09, связь по Ethernet. В TraceMode чтение флоатов осуществляется через компонент "Rin_Float(4)" 4 функцией модбаса (указана в скобках). На картинке первом посту, первый флоат читается по номеру канала 0x00 в трасемоде, последний флоат по адресу 0x20 (). 0x22 , 0x24 адреса для первого и второго регистра в которых лежат 4 байтовые переменные. Можно заводить только одну группу на 8 бит, её можно будет записать в модбас регистр номер 0x26 компонентом "W_Word(6)" в трасемоде, 6 функцией модбаса (указана в скобках) . Есть вопросы пишите.