Тема: ПЛК 160. Аналоговый ввод

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 160. Аналоговый ввод

    Всем доброго времени суток!
    Задача следующая:
    1. При недостоверном сигнале (обрыв линии например...) нужно замораживать последнее достоверное значение и сигнализировать в HMI;
    2. Необходимо иметь возможность изменять масштабирование и фильтры во время исполнения;

    Поэтому я пишу свой функциональный блок для аналогового канала. В редакторе модуля отключаю все обработку (кроме Peack Filtr). Масштаб дефалт (0-20000.0), затем в блоке уже привожу его к физическому масштабу. В РП ПЛК160 сказано, что при неисправности сигнала\канала в старший байт результата записывается специальное значение (0x F1, 0x F6...). Непонятно, что происходит с остальными 3-мя байтами результата. Вопрос: как можно выяснить значение 1, 2, 3, либо 4 байта переменной типа REAL, есть ли для этого специальные функции, или нужно это делать вручную.

    Можно-ли из приложения читать\писать значения Min FV и Max FV для аналогового канала?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Велосипед изобретать не надо. Есть LIN_TRAFO в Util.lib, у которого на выходе OUT всегда последнее корректное значение, а на выходе ERROR — сигнал о выходе за диапазон. Если в старшем байте окажется фигня, то входной сигнал гарантированно вылетит за разумные пределы, и выход ERROR станет TRUE.
    Можно-ли из приложения читать\писать значения Min FV и Max FV для аналогового канала?
    Увы, нет. Но с LIN_TRAFO они не шибко нужны — просто установите их на 0.0 и 1.0, например (я предпочитаю ставить 4 и 20 или 0 и 10 — по физической величине).

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от viktor__ Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток!
    Задача следующая:
    1. При недостоверном сигнале (обрыв линии например...) нужно замораживать последнее достоверное значение и сигнализировать в HMI;
    2. Необходимо иметь возможность изменять масштабирование и фильтры во время исполнения;

    Поэтому я пишу свой функциональный блок для аналогового канала. В редакторе модуля отключаю все обработку (кроме Peack Filtr). Масштаб дефалт (0-20000.0), затем в блоке уже привожу его к физическому масштабу. В РП ПЛК160 сказано, что при неисправности сигнала\канала в старший байт результата записывается специальное значение (0x F1, 0x F6...). Непонятно, что происходит с остальными 3-мя байтами результата. Вопрос: как можно выяснить значение 1, 2, 3, либо 4 байта переменной типа REAL, есть ли для этого специальные функции, или нужно это делать вручную.

    Можно-ли из приложения читать\писать значения Min FV и Max FV для аналогового канала?
    При возникновении ошибки, в старших четырех битах выставляются единицы, в следующих 4-х битах следует код ошибки
    Остальные три байта заполняются незначащей информацией.

    Для декодирования ошибок измерения в библиотеке ОВЕН есть ФБ DECODE_FLOAT, но он лично меня не устраивает
    -не работает в эмуляции
    -при наличии ошибок измерения на выходе будет заранее предопределенное значение
    По этому
    Я вместо DECODE_FLOAT использую собственный ФБ аналогичного назначения
    Код:
    FUNCTION_BLOCK DECODE_AI
    VAR_INPUT
        ai: REAL;  (*Датчик*)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        Rezultat: REAL;  (*Результат*)
        Cod_Err: BYTE;  (*Код ошибки измерения*)
        Err: BOOL;  (*Наличее ошибки измерения*)
    END_VAR
    VAR
        pt:POINTER TO DWORD;
        bar:BYTE;
        TMP:REAL;    (*Значение до ошибки*)
    END_VAR
    
    Err:=TRUE;    (*Установить ошибку измерений*)
    pt:=ADR(ai);
    bar:=DWORD_TO_BYTE(SHR(pt^,24));
    CASE bar OF
    16#F1:    Cod_Err:=bar-240;    (*1 Результаты измерения не верны*)
    16#F6:    Cod_Err:=bar-240;    (*6 Результаты измерения не готовы*)
    16#F7:    Cod_Err:=bar-240;    (*7 Канал отключен в конфигурации*)
    16#F8:    Cod_Err:=bar-240;    (*8 *)
    16#F9:    Cod_Err:=bar-240;    (*9 *)
    16#FA:    Cod_Err:=bar-240;    (*10 Сигнал на входе больше возможного*)
    16#FB:    Cod_Err:=bar-240;    (*11 Сигнал на входе меньше возможного*)
    16#FC:    Cod_Err:=bar-240;    (*12 Перегрузка в канале измерения тока*)
    16#FD:    Cod_Err:=bar-240;    (*13 Обрыв датчика*)
    16#FE:    Cod_Err:=bar-240;    (*14 *)
    16#FF:    Cod_Err:=bar-240;    (*15 *)
    ELSE
    Err:=FALSE;
    Cod_Err:=0;    (*Нет ошибок измерений*)
    END_CASE
    IF NOT Err THEN TMP:=ai;
    END_IF
    Rezultat:=TMP;
    Отличия от DECODE_FLOAT
    - работает в эмуляции;
    - в момент ошибки измерения на выходе имеет последнее правильное значение, а не фиксированное значение. Т.е. по Вашему замораживает последнее достоверное значение
    Последнее отличие позволяет игнорировать одиночные ошибки измерения, не "мельтешить" цифрами на HMI и не бросать PID в крайние положения. Ну а факт действительного отказа можно сделать через разумную задержку сигнала "Err" на выходе данного ФБ.
    Код ошибки "Cod_Err" у меня идет на панель для динамического текста и там дешифруется
    Текст 1 - "Результаты измерения не верны"
    Текст 6 - "Результаты измерения не готовы"
    Текст 10 - "Сигнал на входе больше возможного"
    Текст 11 - "Сигнал на входе меньше возможного"
    Текст 12 - "Перегрузка в канале измерения тока"
    Текст 13 - "Обрыв датчика"

    У меня в конфигурации аналоговых входах MinFV=4,00 MaxFV=20.00 Т.е так, как приходит с датчика 4-20 мА. Масштабирование диапазона измерения в программе, а не в конфигурации. Можно это делать с помощью того же LIN_TRAFO.
    Вместо "из приложения нечитать\писать значения Min FV и Max FV для аналогового канала" нужно будет программно менять менять для LIN_TRAFO значения OUT_MIN и OUT_MAX

    ЗЫ. Для эмуляции ошибок измерения использую свою функцию
    Код:
    FUNCTION Em_Err : REAL
    VAR_INPUT
        ai: REAL;
        n_ERR: WORD:=0;
    END_VAR
    VAR
        pt:POINTER TO DWORD;
    END_VAR
    pt:=ADR(ai);
    CASE n_ERR OF
    1:     pt^:=pt^ OR 16#F1000000;
    2:     pt^:=(pt^ AND 16#00FFFFFF) OR 16#F6000000;
    3:     pt^:=(pt^ AND 16#00FFFFFF) OR 16#F7000000;
    4:     pt^:=(pt^ AND 16#00FFFFFF) OR 16#FA000000;
    5:     pt^:=(pt^ AND 16#00FFFFFF) OR 16#FB000000;
    6:     pt^:=(pt^ AND 16#00FFFFFF) OR 16#FC000000;
    7:     pt^:=(pt^ AND 16#00FFFFFF) OR 16#FD000000;
    END_CASE
    Em_Err:=ai;
    На вход "ai" подаю сигнал с выхода аналогового канала ПЛК
    При отладке, например в визуализации КДС, на вход "n_ERR" подаю код ошибки или "0".
    А выход функции использую в программе вместо выхода аналогового канала ПЛК.

    Захват-1.png
    UPD.
    Для тех кто не умеет "копипастить", во вложении готовые файлы для импорта в проект.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 01.12.2015 в 10:34.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо всем кто откликнулся. Вопрос решен. Я создам свой ФБ, в котором проведу масштабирование и фильтрацию, а так же декодирование ошибки, по аналогии с описанным примером от petera. Масштаб в конфигурации все-таки оставлю по умолчанию.

Похожие темы

  1. Аналоговый ввод на ТРМ и МВ
    от Андрей007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.07.2014, 23:09
  2. ПЛК-160 аналоговый выход
    от aleksandr.ele в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 11:11
  3. аналоговый вход на плк 150 и плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 11:52
  4. аналоговый ввод/вывод
    от Кирилл в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 09:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •