Показано с 1 по 10 из 10

Тема: ПЛК63 и Siemens по ModBus RTU

  1. #1

    По умолчанию ПЛК63 и Siemens по ModBus RTU

    ПЛК63 мастер Siemens RDF302 терморегулятор слэйв . С siemens нужно прочитать пару регистров (температуру фактическую и заданную).Через программу ModBusPoll по 485/USB эти регистры читаются.
    Опыт работы с кодесис и Овеном небольшой до этого работал с контроллерами где такие связи параметрировались а не как в плк63 с помощью библиотек
    Прочитал документацию по библиотекам посмотрел примеры http://kipshop.ru/Primeri/Samples_pl...nd_OwenNet.zip
    Попробовал один из примеров использовать но пока не получается
    Параметры МodBus siemens: адрес 2, скорость- 19200, Parity Even, 1stop bit регистр 30102
    В онлайне вижу ошибку ***INVALID:0*** и непонятно с настройками порта
    скрин.jpg
    и еще пишет что инициализация порта выполнена

    скрин_1.jpg
    Хотел бы узнать вообще рабочий это пример или где посмотреть более понятную документацию и пример
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    24.12.2012
    Адрес
    Нижняя Куэнга
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    Попробуй такmodbus.jpg modbus_1.jpg
    Последний раз редактировалось Uniqum; 09.10.2015 в 10:52.

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    ***INVALID:0*** это нармально, просто нумерованный список начинается с единицы, а 485 порт это ноль, вот и вылазит как бы ошибка, но работать можно
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Uniqum Посмотреть сообщение
    Попробуй такmodbus.jpg modbus_1.jpg
    Но у меня же ПЛК63 он как я понял работает в режиме мастер только через библиотеки

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    24.12.2012
    Адрес
    Нижняя Куэнга
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    Sorry , но тогда в сообщении 30102, а в коде 30103???

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Uniqum Посмотреть сообщение
    Sorry , но тогда в сообщении 30102, а в коде 30103???
    Я просто описался но в 30103 и в нескольких следующих тоже есть инфа которую я вижу через ModBusPoll по 485/USB но в кодесисе не вижу
    И еще не могу найти как настраивать сом порт скрин.jpg
    *Устанавливаем настройки COM-порта*)
    IF port_opened=0 THEN
    Settings.Port:=com_num; (*номер COM-порта*)
    Settings.dwBaudRate:=19200; (*скорость*)
    Settings.byParity:=0; ??????? значение чет не чет
    Settings.dwTimeout:=0; ?????? тайм аут
    Settings.byStopBits:=0; ?????? стоп бит 1 или 2 или 1.5
    Settings.dwBufferSize:=0; ??????
    Settings.dwScan:=0; ??????
    END_IF

    Просто может у меня не устанавливается связь ??? А я это не вижу

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    24.12.2012
    Адрес
    Нижняя Куэнга
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    кто то выкладывал http://kipshop.ru/Primeri/DevicesOwe...Modbus_Lib.zip посмотри может поможет

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Uniqum Посмотреть сообщение
    кто то выкладывал http://kipshop.ru/Primeri/DevicesOwe...Modbus_Lib.zip посмотри может поможет
    Спасибо посмотрю

  9. #9

    По умолчанию

    Все Ок получилось
    1. помог пример из него понял что в настройках ком порта четность должно быть 2
    скан_1.jpg
    2. не правильно задал регистр вместо 30102 надо 102
    скан_2.jpg

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,318

    По умолчанию

    Параметры МodBus siemens: адрес 2, скорость- 19200, Parity Even, 1stop bit регистр 30102
    Если семен предполагает автокоррекцию адреса регистра - то 101. Сто один

Похожие темы

  1. Подружить Siemens модуль СВ1241 и ПЧВ3 по Modbus
    от Polluks в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.02.2016, 20:42
  2. ПЛК63 + modbus RTU + Частотник
    от leoSMD в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 16:55
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 12:27
  4. Вопрос по Modbus RTU?
    от Radic71 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 16:13
  5. Вопрос по MODBUS RTU
    от Alex_lav в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 15:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •