Цитата Сообщение от Pavel_ Посмотреть сообщение

"4 Установка выхода в «1» производится только при строгом совпадении времени
включения, даже если выставить время которое попадает в диапазон, срабатывания не
произойдет."

Если таймер включился как положено в 6:30, а отключится он должен в 22:00, но в 7:00 произошло отключение питания и в 7:30 питание восстановилось, то далее таймер не включится и не отработает до 22:00 ? (ПР без ИБП, пропадание питания не критично, но необходимо, что бы при восстановлении питания, таймер далее отрабатывал по заданному интервалу времени).
.
В данной реализации не отработает, но это легко реализуется доработкой, макрос ведь открытый, каждый может его "допилить" под свои "хотелки". Ну а по поводу точности реализации, возможно не все так как в Вашем варианте, но так как он закрыт, то неизвестно что там может быть еще