Страница 1 из 24 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 238

Тема: Управление ПР200 с дисплея

  1. #1

    По умолчанию Управление ПР200 с дисплея

    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста как в OWEN logic реализовать изменение уставки таймера (изменение времени) TON или TOF с экрана ОВЕН ПР200??
    Вообще это возможно??

  2. #2

    По умолчанию

    Необходимо создать блок Write to FB указать блок Ton, на блок WtoFB подать переменную. На экране создать блок ввода/вывода int и привязать к ней переменную.
    значение для блока Ton и Tof записывается в миллисекундах, если требуется указывать время в секундах, предварительно нужно поставить блок умножения.
    Изображения Изображения

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо большое, всё понятно!!

  4. #4

    По умолчанию

    А если усложнить задачу...... Например изменить время в часах включение чего либо, т.е. изменить уставку в блоке "CLOCK", такое возможно??

  5. #5

    По умолчанию

    К сожалению на данный момент запись в блок Clock не поддержана. Сейчас в планах создание привязки переменной к часам реального времени, это позволит строить любые таймеры и оперативно их настраивать.

  6. #6

    По умолчанию

    Я так и думал. Спасибо, буду ждать.....

  7. #7

    По умолчанию

    Кто может подсказать где можно найти описание ПИДрегулятора в Овен Logic

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Серге-ич Посмотреть сообщение
    Кто может подсказать где можно найти описание ПИДрегулятора в Овен Logic
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post176512

  9. #9

    По умолчанию

    Здравствуйте. Такой вопрос. Вывести на экран значение регистра ТОН или ТОФ возможно? Чтобы смотреть оставшееся время до срабатывания.

  10. #10

    По умолчанию

    вопрос такой- для пр200. создал 2 экрана, переход от одного к другому по изменению редактируемой булевой переменной (АВТ/РУЧ). эта переменная используется на обоих экранах, на обоих она редактируема. нажимаю кнопку SEL, затем выбираю меняю значение на РУЧ(=true) и ОК. переход на другой экран происходит нормально, но вот значение этой переменной на экране не меняется, как была АВТ(=false), так и остается. В чем может быть дело??

Страница 1 из 24 12311 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5052
    Последнее сообщение: 13.03.2024, 05:48
  2. области применения ПР200
    от Павел Братковский в разделе Программируемые реле
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:49
  3. PLC 63 глюк дисплея и календаря
    от kfvniiz в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 17:21
  4. плк63, частота обновления Lcd дисплея
    от kfvniiz в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:20

Ваши права