Страница 15 из 24 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 238

Тема: Управление ПР200 с дисплея

  1. #141

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Я выкладывал вариант построения таймера с обратным отсчётом времени в посте #15, вывести на экран думаю проблемы не составит:

    Вложение 30751

    Только выводя на экран не вижу смысла преобразовывать во FLOAT, время отрицательным не бывает!
    да я просто к пример FLOAT поставил)))

  2. #142
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Можно для удобства задания уставки разбить время на часы минуты и секунды, нечто обратное, чем на выходе! Можно поставить 32 разрядные счётчики, тогда даже длительные интервалы можно задавать с точностью цикла!
    Как-то так:

    TON энергонезависимый с обратным отсчётом времени_4.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.06.2017 в 02:39.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #143

    По умолчанию

    к ста те да толковый счетчик получится

  4. #144

    По умолчанию

    Здравствуйте! Есть возможность у ПР200 при листании экранов с кнопок вверх-вниз лицевой панели изменять дискретные выхода и индикаторы F1 и F2!
    пока получилось это делать с помощью булево поля ввода-вывода и очень не удобно, но там нужно изменять сигнал(переменную) с 0 на 1 , да и подтверждать нажатием на кнопку SEL или OK! Хотелось чтобы при листании экранов сразу менялись дискретные выхода! Пока как вижу большая часть реализована по управлению вывода инфы на экран(ы)! И ещё вопрос возможно реализовать кнопки лицевой панели ПР200 в основной программе пользователя, удобно было бы если их завели как дискретные входы у ПР200 на холст!

  5. #145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Netmas Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Есть возможность у ПР200 при листании экранов с кнопок вверх-вниз лицевой панели изменять дискретные выхода и индикаторы F1 и F2!
    пока получилось это делать с помощью булево поля ввода-вывода и очень не удобно, но там нужно изменять сигнал(переменную) с 0 на 1 , да и подтверждать нажатием на кнопку SEL или OK! Хотелось чтобы при листании экранов сразу менялись дискретные выхода! Пока как вижу большая часть реализована по управлению вывода инфы на экран(ы)! И ещё вопрос возможно реализовать кнопки лицевой панели ПР200 в основной программе пользователя, удобно было бы если их завели как дискретные входы у ПР200 на холст!
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26893

  6. #146
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей11 Посмотреть сообщение
    простой пример: на объекте -управление дымососом пид управляет частотником,если он вышел из строя и на проверку чистку и тд то переключаемся на резерв управление тоесть на исполнительный механизм типа мэо,какраз шим подключается к пид-рег по команде оператора и уже шевелешь пошел дискретный при этом шим должен четко работать по аналоговому входу вычисляя период импульсов,а не просто как по уставке с одним периодом ,тут длинна импульса нужна, тоесть при приближении уставки к заданию шим должен менять длинну импульса и частоту импульса.
    Управление МЭО ШИМом - это новое слово науки и техники. Обычно для управления МЭО используются одиночные импульсы МЕНЬШЕ и БОЛЬШЕ, их же я лично использую для управления частотником. А ШИМ используется для управления ТЭНами - команда типа "раз в 3 секунды включить на секунду". ШИМ - это управление скважностью импульсов с постоянным периодом следования импульсов, в отличие от ЧИМ, где импульсы постоянной ширины, а период меняется.
    Последний раз редактировалось rwg; 03.07.2017 в 07:39.

  7. #147

    По умолчанию

    Здравствуйте! пробежался по всей теме, но ответа не нашел. поиск результатов не дал.
    Подскажите как менять уставку счетчика с экрана пр200?
    с таймером все в принципе понятно и все работает.
    Последний раз редактировалось bayk; 21.03.2018 в 08:12.

  8. #148
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. О каком счётчике идёт речь?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #149

    По умолчанию

    Счётчик инкрементный с внешним сигналом сброса. Не могу правильно его название написать. Компьютера пока нет под рукой. А так не помню

  10. #150
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Если имеется ввиду CTU, то в него нельзя записать уставку через блок записи в ФБ. Используйте универсальный счётчик и схему сравнения на равенство прилепите внешнюю. Чуть усложнится схема конечно, но не думаю что это критично.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 15 из 24 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5064
    Последнее сообщение: 12.04.2024, 06:10
  2. области применения ПР200
    от Павел Братковский в разделе Программируемые реле
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:49
  3. PLC 63 глюк дисплея и календаря
    от kfvniiz в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 17:21
  4. плк63, частота обновления Lcd дисплея
    от kfvniiz в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:20

Ваши права