Пропадает связь по ethernet modbus tcp(ПЛК-110).

Железо: Один ПЛК-110.30M связан с ПК по эзернет. В сети больше ничего нет.
На ПК мастерскада с OPC Lectus. ПЛК связывается с ПК по modbus tcp (использованы штатные функции кодесиса). Обмен идет прекрасно, пока раз в несколько дней не происходит зависание связи, перезагрузка ПК не помогает. Помогает перезагрузка ПЛК. В ПЛК есть счетчики приходящих пакетов.

Видим такое костыльное решение - при остановке обмена - переиниализация связки modbus tcp и драйвера ethernet без перезапуска ПЛК. Это возможно? Нам надо рабочее решение, т.к. объект сдан в эксплуатацию и экспериментировать возможности уже нет. Перевести на RS-232, вариант самый запасной, т.к. передается 80 регистров.