Тема: Пропадает связь по ethernet modbus tcp(ПЛК-110)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Пропадает связь по ethernet modbus tcp(ПЛК-110)

    Пропадает связь по ethernet modbus tcp(ПЛК-110).

    Железо: Один ПЛК-110.30M связан с ПК по эзернет. В сети больше ничего нет.
    На ПК мастерскада с OPC Lectus. ПЛК связывается с ПК по modbus tcp (использованы штатные функции кодесиса). Обмен идет прекрасно, пока раз в несколько дней не происходит зависание связи, перезагрузка ПК не помогает. Помогает перезагрузка ПЛК. В ПЛК есть счетчики приходящих пакетов.

    Видим такое костыльное решение - при остановке обмена - переиниализация связки modbus tcp и драйвера ethernet без перезапуска ПЛК. Это возможно? Нам надо рабочее решение, т.к. объект сдан в эксплуатацию и экспериментировать возможности уже нет. Перевести на RS-232, вариант самый запасной, т.к. передается 80 регистров.

  2. #2

    По умолчанию

    от Вас такой ответ ожидаем...
    А по теме, есть ли какой либо способ переинициализации Ethernet?

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Harp Посмотреть сообщение
    А по теме, есть ли какой либо способ переинициализации Ethernet?
    а на что здесь отвечать, есть информация о прошивке, о архитектуре сети и т.п.?
    Откуда мне например знать, как Вы отнесетесь к программной перезагрузке контроллера, в состоянии ли Вы перейти на библиотечное управление и т.д.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #4

    По умолчанию

    Архитектура эзернет просто точка-точка. Вот два порта 485 заняты модулями ввода-вывода и 12 ПЧ. Тут все работает нормально. Информацию о прошивке получить быстро не могу, т.к. подключиться к плк дадут только раз в месяц при ППР.

    Полная перезагрузка ПЛК явно нежелательна, т.к. есть пид-регуляторы и дискретные выходы. Библиотеки-это в принципе возможно, но нет возможности экспериментировать на действующем объекте, нет уверенности что это не проблема драйверов контроллера эзернет. В общем, придется наверно ставить moxa nport с rs-232 рядом.

  5. #5

    По умолчанию

    Да, какая версия ПО?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  6. #6

    По умолчанию

    Эта информация будет только через неделю-другую, раньше на объект не попадем.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Harp Посмотреть сообщение
    Пропадает связь по ethernet modbus tcp(ПЛК-110).

    Железо: Один ПЛК-110.30M связан с ПК по эзернет. В сети больше ничего нет.
    На ПК мастерскада с OPC Lectus. ПЛК связывается с ПК по modbus tcp (использованы штатные функции кодесиса). Обмен идет прекрасно, пока раз в несколько дней не происходит зависание связи, перезагрузка ПК не помогает. Помогает перезагрузка ПЛК. В ПЛК есть счетчики приходящих пакетов.

    Видим такое костыльное решение - при остановке обмена - переиниализация связки modbus tcp и драйвера ethernet без перезапуска ПЛК. Это возможно? Нам надо рабочее решение, т.к. объект сдан в эксплуатацию и экспериментировать возможности уже нет. Перевести на RS-232, вариант самый запасной, т.к. передается 80 регистров.
    Бывает так, что Лектус проявляет способность повесить все что угодно. Проверьте сколько процессов ServOPC (или как-то так) в диспетчере задач. Сниффером пощупайте линию передачи, действительно ли установлено одно соединение, и действительно ли регистры опрашиваются строго в соответствии интервалу.
    В этом месте перестраховаться тоже не мешает (сторона ПК).

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spectrum48k Посмотреть сообщение
    Бывает так, что Лектус проявляет способность повесить все что угодно. Проверьте сколько процессов ServOPC (или как-то так) в диспетчере задач. Сниффером пощупайте линию передачи, действительно ли установлено одно соединение, и действительно ли регистры опрашиваются строго в соответствии интервалу.
    В этом месте перестраховаться тоже не мешает (сторона ПК).
    Подумаем как это сделать.

  9. #9

    По умолчанию

    Разборки показали что вис не просто стек TCP, но и все задачи. Перевели связь с хостом на moxa nport через порт RS-232. Больше ничего не меняли. Неделя - полет нормальный.

    Прикол в том, что в 2007 взяли плк сотой серии из-за эзернета. И эзернет не поднимал связь если даже кабель передернуть. За семь лет ситуация ничуть лучше не стала, как делали фуфло так и делают.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Harp Посмотреть сообщение
    Разборки показали что вис не просто стек TCP, но и все задачи. Перевели связь с хостом на moxa nport через порт RS-232. Больше ничего не меняли. Неделя - полет нормальный.

    Прикол в том, что в 2007 взяли плк сотой серии из-за эзернета. И эзернет не поднимал связь если даже кабель передернуть. За семь лет ситуация ничуть лучше не стала, как делали фуфло так и делают.
    Хз... у меня все робит с ethernet'ом на ура, есть нюансы работы, но в целом вполне рабочее состояние. Годами связь онлайн с десятками плк, связь бывает отваливается раз 3 месяца на плк160, но через 5 сек все переподключается и работает.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Связь по Modbus TCP
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.05.2023, 19:20
  2. ПЛК 110 и опрос по Modbus TCP
    от Паэлпапаэл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 09:11
  3. ПЛК100 пропадает связь по Ethernet
    от инок в разделе Эксплуатация
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 00:34
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 18:01
  5. связь по Modbus TCP
    от TYER в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 11:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •