Тема: Пропадает связь по ethernet modbus tcp(ПЛК-110)

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nia5 Посмотреть сообщение
    Может быть еще посмотреть время цикла в ПЛК? Может просто не успевает обрабатывать сетевые запросы?
    Да вроде в обычно все успевает обработать, сейчас цикл опроса стоит 0.5сек.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spectrum48k Посмотреть сообщение
    Бывает так, что Лектус проявляет способность повесить все что угодно. Проверьте сколько процессов ServOPC (или как-то так) в диспетчере задач. Сниффером пощупайте линию передачи, действительно ли установлено одно соединение, и действительно ли регистры опрашиваются строго в соответствии интервалу.
    В этом месте перестраховаться тоже не мешает (сторона ПК).
    Подумаем как это сделать.

  3. #13

    По умолчанию

    Разборки показали что вис не просто стек TCP, но и все задачи. Перевели связь с хостом на moxa nport через порт RS-232. Больше ничего не меняли. Неделя - полет нормальный.

    Прикол в том, что в 2007 взяли плк сотой серии из-за эзернета. И эзернет не поднимал связь если даже кабель передернуть. За семь лет ситуация ничуть лучше не стала, как делали фуфло так и делают.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Harp Посмотреть сообщение
    Разборки показали что вис не просто стек TCP, но и все задачи. Перевели связь с хостом на moxa nport через порт RS-232. Больше ничего не меняли. Неделя - полет нормальный.

    Прикол в том, что в 2007 взяли плк сотой серии из-за эзернета. И эзернет не поднимал связь если даже кабель передернуть. За семь лет ситуация ничуть лучше не стала, как делали фуфло так и делают.
    Хз... у меня все робит с ethernet'ом на ура, есть нюансы работы, но в целом вполне рабочее состояние. Годами связь онлайн с десятками плк, связь бывает отваливается раз 3 месяца на плк160, но через 5 сек все переподключается и работает.

  5. #15

    По умолчанию

    Вот это и убивает напрочь. Тут работет, тут не работает. Тут рыбу заворачивали. Сделали до этого один объект с modbus tcp. Все работает. Поставили на более серьезный объект. Сдали. И начались подвисы. Имеем репутационные потери, нахрен ненужные, т.к. объект достаточно серьезный, плк там с одной стороны не критичная часть, но начальству все одно будет доложено что "система не работает". Что тут удивляться, если у нас на входном контроле уже каждый десятый периферийный модуль отправляем в овен по гарантии. Вот и девиз овена - "ХЗ".

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Связь по Modbus TCP
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.05.2023, 19:20
  2. ПЛК 110 и опрос по Modbus TCP
    от Паэлпапаэл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 09:11
  3. ПЛК100 пропадает связь по Ethernet
    от инок в разделе Эксплуатация
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 00:34
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 18:01
  5. связь по Modbus TCP
    от TYER в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 11:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •