    Angry ПЛК 150 ГЛЮЧИТ AI RTD sensor

    Добрый день.

    ПЛК 150 A-L
    Схема подключения 2х проводная, в датчике перемычка.

    2 датчика ДТС035-50М к 1 и 2 входам
    2 датчика ДТС105-100П к 3 и 4 входам
    1 и 2 вход RTD sensor тип r428_50
    3 и 4 вход RTD sensor тип r391_100

    1 датчик (50М) 55,5 Ом (~26 гр.)
    2 датчик (50М) 55,3 Ом (~25 гр.)

    3 датчик (100П) 109,5 Ом (~25 гр.)
    4 датчик (100П) 108,9 Ом (~24 гр.)

    Провод 2 метра мкэш.
    Сборка на столе.
    Рядом силовых кабелей нет.

    ПЛК показывает около 15 градусов на каждом из 4х каналов, что невозможно даже судя по сопротивлению.
    Если отключить первые 2 датчика и перезагрузить плк, то 3 и 4 канал начинает показывать в более менее правду.

    Что кто подскажет?

  2. #2

    По умолчанию

    Увеличьте период опроса каналов до 1 с.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Увеличьте период опроса каналов до 1 с.
    Хорошо, завтра опробую, отпишусь.

    Значит вот еще что. Если плк был выключен, то после включения на всех каналах по 15 градусов +- 1 градус, значение немного плавает, десятки и за 2 часа, в целом не изменилось (на самом деле в помещении 23.5 гр).
    Отключаю на горячую 2датчика с 1 и 2 канала, 3 и 4 канал начинает показывать норм. температуру, подключаю 1 и 2 канал эти тоже начинают "нормально" работать (+- 1 градус), теперь если я перезагружу плк, то значения в течении минут 5ти показывает ~15 гр. на всех 4х каналах, после 5 минут начинает всё работать.

    Тоесть, если плк был выключен и его акк. сел до конца, тогда работать с AI невозможно.

    Я очень себя сдерживаю, чтобы никого не обидеть, но ЗА ЧТО Я ОТДАЛ 20 000 р. ???

  4. #4

    По умолчанию

    тратя 20т.р. рекомендуется читать инструкцию, в т.ч. про период опроса. Да, инструкция большая, но воды там нет.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,670

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    ПЛК 150 A-L
    Схема подключения 2х проводная, в датчике перемычка.

    2 датчика ДТС035-50М к 1 и 2 входам
    2 датчика ДТС105-100П к 3 и 4 входам
    1 и 2 вход RTD sensor тип r428_50
    3 и 4 вход RTD sensor тип r391_100

    1 датчик (50М) 55,5 Ом (~26 гр.)
    2 датчик (50М) 55,3 Ом (~25 гр.)

    3 датчик (100П) 109,5 Ом (~25 гр.)
    4 датчик (100П) 108,9 Ом (~24 гр.)

    Провод 2 метра мкэш.
    Сборка на столе.
    Рядом силовых кабелей нет.

    ПЛК показывает около 15 градусов на каждом из 4х каналов, что невозможно даже судя по сопротивлению.
    Если отключить первые 2 датчика и перезагрузить плк, то 3 и 4 канал начинает показывать в более менее правду.

    Что кто подскажет?
    1.Не использовать ПЛК150 для измерения температуры .
    2. Не использовать МВА-8 , Мв110-8А для измерения тока .
    Хотя на одном из объектов ПЛК150 довольно успешно работает с Pt100 , но ... это скорее исключение .

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    150-й - 20000 ?????, мда уж....

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    2. Не использовать МВА-8 , Мв110-8А для измерения тока.
    И почему у меня МВА8 успешно измеряет совместно с температурой?

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    2. Не использовать МВА-8 , Мв110-8А для измерения тока .
    к чему этот поклеп на МВА, ну не дала Вам, этож не беда)))
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    150-й - 20000 ?????, мда уж....
    Если вы внимательно, и потом еще раз еще внимательней перечитаете, то увидите что еще 4 датчика температуры.
    Да и неважно 20, 10 или 5. Не работает, а должно.
    Последний раз редактировалось Scream; 06.10.2015 в 09:14.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    тратя 20т.р. рекомендуется читать инструкцию, в т.ч. про период опроса. Да, инструкция большая, но воды там нет.
    Инструкцию на что? На плк? Ввод\вывод? На датчик?
    Я мог пропустить, не отрицаю, но все равно не понимаю с технической точки зрения, для плк какая разница 0,5 или 1. Сопротивление оно и в африке... мерь сейчас, через час...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 10:29
  2. Срочно! Помогите с выбором RTD sensor
    от Kraft в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 07:03
  3. входное сопротивление Ai плк и мва8
    от Владимир С. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 19:38
  4. Не работает коррекция в RTD sensor
    от Аркадий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 13:17
  5. PLC150-Contact sensor [SLOT]
    от kma в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 12:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •