Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Обновление прошивки СПК207 удаленно

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию Обновление прошивки СПК207 удаленно

    Добрый день!
    Возникла интересная ситуация - удаленно расположен СПК207 (доступ до него организован по OpenVPN)
    СПК нормально пингуется, связь стабильная, putty подключается, WinSCP подключается.
    НО - при попытке обновить\залить проект с помощью CDS3 - процесс обрывается и пишет - нет связи.
    Дальнейшие телодвижения невозможны, пока не сделаешь busybox reboot.

    Возможно ли с помощью WinSCP положить куда то загрузочный проект и перезагрузить удаленно панель, чтобы проект сам обновился?

    P.S.
    5 идентичных объектов работают по России. Настройки все одинаковые, оборудование одинаковое 100 процентов.
    На месте заливая проект в СПК - проблем не было.

    Про обновление с флешки - в курсе, но на данный момент это невозможно.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    зайдите через путти в плк и подцепитесь к удаленному серверу ftp например. скачайте нужные файлы и разместите где нужно
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    В итоге:

    Application.app
    Application.crc

    Присутствуют в папке /root/CoDeSysSP_wrk

    Делаем загрузочный проект из CDS3, заливаем файлы в папку, перезагружаем СПК и наслаждаемся

    Аннет, как то коряво заменяется проект.

    Пробовал - сброс заводской, потом заливаем файлы, перегружаем - приложение отсутствует.
    Последний раз редактировалось приборист; 04.10.2015 в 21:54.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Обновили прошивку с USB.
    Эффекта не дало - VISU_TASK работает, но MainTask стоит.
    Статус - Valid, Активный
    Счетчик стоит на 133.
    Отправлю другой СПК, с неисправным будем разбираться.

Похожие темы

  1. HELP!!! Обновление прошивки ПЛК323
    от dr_t_j в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.10.2015, 12:50
  2. Обновление LectusOPC
    от groom в разделе OPC Серверы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.08.2015, 12:03
  3. Обновление
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 08:10
  4. Вопрос новичка: как попроще удаленно собрать данные
    от Владимир Николаевич в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 13:15
  5. Обновление версии
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 13:29

Ваши права