Тема: ethernet между ПЛК в цехе. FTP?

  1. #1

    По умолчанию ethernet между ПЛК в цехе. FTP?

    Планируем связать плк в цехе через ethernet со скадой, точнее сначала со свичем в шкафу в цехе, потом в скаду.
    Думаем для надежности положить провод FTP.
    Вопрос - как правильно подключать экран? Только на роутере или на обоих концах обязательно обжимать RJ45 с железками экрана (такие )? Или совсем экран вытащить отдельно и землить к щиту?
    Как правильно землить экран FTP для ethernet?

    Спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    На разъемах с обоих сторон.
    Другой вопрос - что для 100Base-TX частоты ~35МГц, вряд ли в Вас в цеху зашумленность на них.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Не обязательно с 2-х сторон.
    Достаточно заземлить экран с одной.
    С остальным согласен.

  4. #4

    По умолчанию

    то есть FTP избыточен и совсем не нужен?
    Есть несколько частотников достаточно мощных - 5 и 7 квт - боимся их. Или и они в других диапазонах?

  5. #5

    По умолчанию

    Разумеется, в других.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Обязательно частотники заземлите как положено.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Если вас успокоит, у нас проложили utp по силовым около 30 метров, частотники рядом, я пользовался этим кабелем 3 года, проблем не было.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Если вас успокоит, у нас проложили utp по силовым около 30 метров, частотники рядом, я пользовался этим кабелем 3 года, проблем не было.
    Если следить за состоянием системы уравнивания потенциалов (заземлением), то проблем не будет и дальше.
    Вот только кто ж за ним следит?
    И кто от этого страдает?

  9. #9
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Разумеется, в других.
    М-мда уж... Святая простота!
    Вы хоть что-нибудь о ЭМС слышали? О причинах помех?
    Мощности прикиньте.
    Неважно, что сигнал помехи в другом частотном диапазоне, при такой наведённой мощности "звенят" цепи самого "приёмника".
    Это не эфир, это - рядом лежащий кабель.

  10. #10

    По умолчанию

    С согласованными витыми линиями передачи.
    А что бы "погасить" приемник синфазной наводкой - это уже совсем огромные мощности нужны. Особенно при трансформаторной развязке линии от приемника.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 2 ПЛК160 между собой по Ethernet
    от S.A.D. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.02.2015, 20:59
  2. FTP клиент на ОВЕН ПЛК
    от Jumo в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 07:27
  3. Поддержание температуры в цехе
    от lar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 08:45
  4. ftp.owen.ru
    от Николай-Z в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 09:29
  5. Доступ к ftp
    от Oleg в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 12:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •