Показано с 1 по 9 из 9

Тема: СПК 207 220 03 СS WEB M 02 Как в меню настроек попасть?

  1. #1

    По умолчанию СПК 207 220 03 СS WEB M 02 Как в меню настроек попасть?

    Вынул из коробки СПК 207 220 03 СS WEB M 02 проект загрузил , а в меню настроек не попасть. Раньше три раза тапнуть при загрузке надо было
    а эта не предлагает. Инструкция от М 01. Так , кто знает как IP сменить или актуальную инструкцию найти.
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 02.10.2015 в 15:27.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serrk Посмотреть сообщение
    Вынул из коробки СПК 207 220 03 СS WEB M 02 проект загрузил , а в меню настроек не попасть. Раньше три раза тапнуть при загрузке надо было
    а эта не предлагает. Инструкция от М 01. Так , кто знает как IP сменить или актуальную инструкцию найти.
    Выложите, пожалуйста, заводской номер прибора. Скорее всего это M01, т.к. в M02 загрузочное меню и конфигуратор присутствуют всегда.

  3. #3

    По умолчанию

    46334150802300904

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Выложите, пожалуйста, заводской номер прибора. Скорее всего это M01, т.к. в M02 загрузочное меню и конфигуратор присутствуют всегда.
    46334150802300904

  5. #5

    По умолчанию фото коробки

    DSCN1719.JPGDSCN1719.JPG
    Цитата Сообщение от Serrk Посмотреть сообщение
    46334150802300904

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serrk Посмотреть сообщение
    Панель новая, так что:
    При загрузке надо "тапать" по экрану.

  7. #7

    По умолчанию

    Подтверждаю, прибор у Вас новый. Модификация М02. Которая 600Мгц.
    В новых СПК при запуске появляется строчка: для входа в меню нажмите 3 раза на экран.
    Далее в появившемся меню выбираете Конфигуратор. Для выбора короткое нажатие. Для входа меню удержание.

    Далее СПК загрузит конфигуратор.

  8. #8

    По умолчанию

    И кстати. Если РЭ по какой то причине у Вас старое, то могли посмотреть на страничке СПК207.
    Там есть актуальное РЭ:
    http://www.owen.ru/uploads/re_spc2xx_1892.pdf

    Стр 76. Приложение Г.
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 03.10.2015 в 22:52.

  9. #9
    Пользователь Аватар для tkont
    Регистрация
    22.10.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Подтверждаю, прибор у Вас новый. Модификация М02. Которая 600Мгц.
    В новых СПК при запуске появляется строчка: для входа в меню нажмите 3 раза на экран.
    Далее в появившемся меню выбираете Конфигуратор. Для выбора короткое нажатие. Для входа меню удержание.

    Далее СПК загрузит конфигуратор.
    СПК207-24.03.00-СS-web
    SN: 46335150502194609
    Проработал полгода примерно, и сейчас грузится только до логотипа OWEN тот что на весь экран заставкой (уже было пару раз так но по сети удавалось загрузить)
    На производстве не стояла (в офисе как отладочная) и не прошивалась (прошивка заводская), по сети не видна, и USB естественно тоже не воспринимает
    загрузочное меню , когда жмешь 3 раза - тоже мимо (но какой то текст на 0,1 сек промаргивает и опять вылетает на логотип)
    что делать если своими силами ??? (может на кнопках SYS, F1 - F5 есть каковая либо комбинация для сброса в дефолт )
    или гарантия только остается ? (время идет, а это из Питера в Москву, пока продиагностят, потом назад - времени много уйдет )
    Последний раз редактировалось tkont; 08.12.2015 в 13:45.
    codesys 3.5.5.0

Похожие темы

  1. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 14.08.2023, 07:35
  2. спк 207 03 cs web архивирование
    от ChernovR в разделе СПК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 11:51
  3. СПК 207 WEB и отчет, Отчет на ПК, СПК и OPC
    от Пьер в разделе СПК2хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 11:04
  4. СПК 207 М 02
    от Serrk в разделе СПК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.10.2014, 23:24
  5. Замена СПК 207
    от pashgan в разделе СПК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 11:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •