Тема: Аналоговый выход на ПР200 (114)

  1. #1

    По умолчанию Аналоговый выход на ПР200 (114)

    Добрый день. недавно заложили в проект реле ПР200. нужно будет задействовать его аналоговый выход по току 4-20ма для управления приводом siemens sax619

    До этого общался только с ПЛК150.
    В руководстве на ПЛК150 об аналоговых выходах сказано:
    Нагрузочное сопротивление аналогового выхода (R) составляет до 900 Ом при выходном сигнале "ток 4...20 мА". Подключение внешнего блока питания для аналоговых выходов не требуется, блок
    питания встроен в контроллер.
    Тут все ясно - до 900 Ом (а не ровно 900 Ом, никаких шунтов и добавочных резисторов нет).

    В руководстве на ПР200 (как и ПР114) сказано:
    Для работы ВЭ необходимо использовать внешний источник питания постоянного тока. Сопротивление нагрузки Rн зависит от напряжения источника питания Uп и выбирается из графика, изображенного на рисунке 7.3. В том случае, если для измерения токового сигнала используется измерительный шунт Rи и его номинал меньше необходимого сопротивления нагрузки, то используется добавочный ограничивающий резистор Rогр, сопротивление которого вычисляется из соотношения: и т.д.


    у нашего привода по паспорту R<=500 (Ом)

    ВОПРОС:
    если к выходу ПР200 подключить нагрузку на 500 Ом (а не на 700 Ом) при 24В, то будет все нормально или нет?

  2. #2

    По умолчанию

    У ПР114 регулирующий элемент может рассеивать мощность 0,5вт-именно оттуда ограничение по напряжению в 24в: если коротнуть выход на "землю", то УЭ выживет при токе в 20ма.
    Подключайте свой привод, только желательно доп.гасящий резистор поставить.
    По УЭ ПР200 у меня данных нет.

  3. #3

    По умолчанию

    так нет же ограничения на 24в - в руководстве на и пр114 и пр200 написано, что может использоваться БП на 10-30В. и затем написано, что по графику нужно рассчитать сопротивление нагрузки. этот момент для меня непонятен. а так вобщем то схема и номиналы сопротивлений на обоих приборах идентична

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mza Посмотреть сообщение
    так нет же ограничения на 24в - в руководстве на и пр114 и пр200 написано, что может использоваться БП на 10-30В. и затем написано, что по графику нужно рассчитать сопротивление нагрузки. этот момент для меня непонятен. а так вобщем то схема и номиналы сопротивлений на обоих приборах идентична
    Что там не понятного. Если Uп = 24В, то Rн должно быть 700 Ом. Если входное сопротивление твоего привода равно 500 Ом,
    то Rогр. = 700 - 500 = 200 [Ом].

  5. #5

    По умолчанию

    просто это все вызывает у меня чувство, что что-то здесь не так. вобщем или лыжи не едут, или...
    в РЭ на плк150 указано, что сопротивление максимум до 900ом - это понятно, значит, что при сопротивлении выше источник питания просто не сможет "прокачать" токовую петлю, вот и все.
    а зачем тогда точные значения по сопротивлению?? ведь это уже не токовый выход получится, а нечто другое.
    и к тому же у нас в паспорте на привод указано, что сопротивление входа 4-20ма меньше или равно 500 ом. т.е. точного значения не дается. как тут быть???

    либо, как написал Алексей Геннадьевич этот резистор просто для ограничения тока при коротыше ставится, и ни для чего другого?? кто может ответить точно??

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mza Посмотреть сообщение
    этот резистор просто для ограничения тока при коротыше ставится, и ни для чего другого?? кто может ответить точно??
    При замыкании шунта уменьшает нагрев токового выхода, при замыкании токового выхода уменьшает нагрев шунта. На метрологические характеристики никак не влияет. В описаниях других производителей мне этот резистор не встречался
    Последний раз редактировалось rwg; 02.10.2015 в 10:45.

  7. #7

    По умолчанию

    вобщем, он здесь только на случай нештатной ситуации? тогда еще вопрос, какое же все-таки максимальное сопротивление нагрузки может использоваться на токовом выходе пр200? ограничено ли оно 700 ом при 24в? если я куда-то не туда ушел - поправьте мою логику

  8. #8

    По умолчанию

    Изучите основы электротехники. Что такое источник тока (не напряжения!). Почему его нельзя размыкать. Распишите падения напряжения и выделяющееся мощности на участках полной цепи.
    И Вам все станет ясно.

  9. #9

    По умолчанию

    Резистор служит для уменшения тепловыделения на выходном элементе Аналогового выхода. Цель этого резистора исключить перегрев выходного элемента при работе в крайних пределах температурного диапазона. Резистор просто рассеивает часть тепла на себе, на метрологию никак не влияет. Если у вас сопротивление плавает в диапазоне 400-500 Ом , например, ничего страшного нет. Источник тока он на то и источник чтобы выдавать стабильный ток не зависимо от нагрузки.
    А максимальное нагрузочное сопротивление зависит от напряжение которым запитан аналоговый выход.

  10. #10

    По умолчанию

    у нас ведь источник тока. при увеличении Rогр общее сопротивление растет. для "прокачивания" тока требуется большее напряжение => мощность ВЭ только возрастет. непонятно, что ограничивает Rогр.

Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  3. аналоговый выход
    от Техник в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 18:53
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 15:32
  5. Аналоговый выход
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 15:36

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •