Добрый день. недавно заложили в проект реле ПР200. нужно будет задействовать его аналоговый выход по току 4-20ма для управления приводом siemens sax619

До этого общался только с ПЛК150.
В руководстве на ПЛК150 об аналоговых выходах сказано:
Нагрузочное сопротивление аналогового выхода (R) составляет до 900 Ом при выходном сигнале "ток 4...20 мА". Подключение внешнего блока питания для аналоговых выходов не требуется, блок
питания встроен в контроллер.
Тут все ясно - до 900 Ом (а не ровно 900 Ом, никаких шунтов и добавочных резисторов нет).

В руководстве на ПР200 (как и ПР114) сказано:
Для работы ВЭ необходимо использовать внешний источник питания постоянного тока. Сопротивление нагрузки Rн зависит от напряжения источника питания Uп и выбирается из графика, изображенного на рисунке 7.3. В том случае, если для измерения токового сигнала используется измерительный шунт Rи и его номинал меньше необходимого сопротивления нагрузки, то используется добавочный ограничивающий резистор Rогр, сопротивление которого вычисляется из соотношения: и т.д.


у нашего привода по паспорту R<=500 (Ом)

ВОПРОС:
если к выходу ПР200 подключить нагрузку на 500 Ом (а не на 700 Ом) при 24В, то будет все нормально или нет?