Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 91

Тема: Аналоговый выход на ПР200 (114)

  1. #41

    По умолчанию

    Без имени.png
    Так надо соединять???

  2. #42

    По умолчанию

    Скажем так, в некоторых случаях, например когда объединены общие клеммы низковольтных цепей - это не возможно. Поэтому или через резистор, как указано выше, или через разветвитель токовых цепей.

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Скажем так, в некоторых случаях, например когда объединены общие клеммы низковольтных цепей - это не возможно. Поэтому или через резистор, как указано выше, или через разветвитель токовых цепей.
    Имеется ввиду, что GND блока питания и GND ЧП не должны быть связаны???

  4. #44

    По умолчанию

    Примерно так.
    Проосто изучите базовый курс теории электрических цепей.

  5. #45

    По умолчанию

    Автоматическое управление линии отдушки.JPG
    С базовым курсом знаком, с приводами в параллель не связывался, да и с ПР200 недавно познакомился.
    Приводами в основном по дискретным входам управлял.
    Теперь ради спортивного интереса хочу скоростью управлять по аналоговому входу.
    На картинке схема будет работать с приводами
    Автоматическое управление линии отдушки.JPG
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось majevgenij; 05.01.2018 в 17:35.

  6. #46
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от majevgenij Посмотреть сообщение
    Автоматическое управление линии отдушки.JPG
    С базовым курсом знаком, с приводами в параллель не связывался, да и с ПР200 недавно познакомился.
    Приводами в основном по дискретным входам управлял.
    Теперь ради спортивного интереса хочу скоростью управлять по аналоговому входу.
    На картинке схема будет работать с приводами
    Автоматическое управление линии отдушки.JPG
    Если и объединять плюсы встроенных БП ПЧ, на случай выключения одного из них, то через развязывающие диоды, наверно проще напряжение взять от ПР200 или БП, питающего ПР200!
    И ещё, правда это множество раз уже обсуждалось, на многих ПЧ имеется не только аналоговый вход, но и аналоговый выход, короче, можно продублировать сигнал со входа на выход и подать на второй ПЧ!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.01.2018 в 21:53.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #47
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию Аналоговый выход ПР200

    Здравствуйте! Тут начал разбираться с анал.выходом по напряжению - читать руководство. Там сказано, что применяется внешний источник питания , но есть и встроенный. ...и приведён рисунок Анал вых.jpg
    Я встал в ступор, уж простите меня, этот рисунок со встроенным ист.питания или внешним? Поначалу думал, что со встроенным, но меня смущают стрелочки Uн.
    Теперь не пойму правильно ли я спланировал схему подключения к ПЧастоты..
    Анал вых2.jpg

  8. #48
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Тут начал разбираться с анал.выходом по напряжению - читать руководство. Там сказано, что применяется внешний источник питания , но есть и встроенный. ...и приведён рисунок Анал вых.jpg
    Я встал в ступор, уж простите меня, этот рисунок со встроенным ист.питания или внешним? Поначалу думал, что со встроенным, но меня смущают стрелочки Uн.
    Теперь не пойму правильно ли я спланировал схему подключения к ПЧастоты..
    Анал вых2.jpg
    Выходной каскад полностью изолирован от внутренней схемы ПР. А стрелочки означают, что снаружи ПР нужно подать напряжение 24В.
    И неважно, какой источник питания Вы будете использовать.
    Захват-1.png

    Например, если ПР с питанием 220В, то можно использовать клеммы 13(+24) и 14(-24). А если ПР с питанием 24В, то использовать тот же источник питания, который питает само ПР - клеммы 1(-24) и 2(+24)
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #49
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Выходной каскад полностью изолирован от внутренней схемы ПР. А стрелочки означают, что снаружи ПР нужно подать напряжение 24В.
    И неважно, какой источник питания Вы будете использовать.
    Спасибо, за ответ. Про внешний источник питания понятно, ну а про внутренний - какая схема то? Такая?
    Анал вых2.jpg

  10. #50
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Спасибо, за ответ. Про внешний источник питания понятно, ну а про внутренний - какая схема то? Такая?
    Анал вых2.jpg
    Несмотря на то, что он "внутренний", подключать его нужно СНАРУЖИ
    если ПР с питанием 220В, то можно использовать клеммы 13(+24) и 14(-24). А если ПР с питанием 24В, то использовать тот же источник питания, который питает само ПР - клеммы 1(-24) и 2(+24)
    Последний раз редактировалось petera; 20.01.2018 в 13:14.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  3. аналоговый выход
    от Техник в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 18:53
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 15:32
  5. Аналоговый выход
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 15:36