Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 91

Тема: Аналоговый выход на ПР200 (114)

  1. #11

    По умолчанию

    Вы не видите закона Ома для участка цепи! Стыдно!
    При увеличении тока в общем случае (активная внешняя нагрузка) растет падение напряжение на нагрузке -> падает падение напряжения на ВЭ.

  2. #12

    По умолчанию

    У источника тока выходное напряжение зависит от сопротивления подключенной нагрузки, чем оно выше, тем выше выходное напряжение источника тока (чтобы прокачивать ток одного и того же значения через нагрузку). То есть с ростом сопротивления нагрузки мощность потребления растет. Источник тока будет работать с повышенной мощностью. НО! все это никакого отношения не имеет к обсуждаемой теме. Просто пользователь ASo повел меня по ложному пути:
    "Изучите основы электротехники. Что такое источник тока (не напряжения!). Почему его нельзя размыкать. Распишите падения напряжения и выделяющееся мощности на участках полной цепи.
    И Вам все станет ясно."

    Рассматривать нужно не источник тока, а источник напряжения, с подключенными к нему последовательно тремя сопротивлениями: R1-сопротивление аналогового выхода, R2-сопротивление ограничивающего резистора, R3-сопротивление измерительного шунта(входное сопротивление измерительного прибора).
    При коротком замыкании линии, когда в цепи останутся только R2 и R3, R2 ограничивает ток через R3.
    При замыкании шунта, когда в цепи останутся только R1 и R2, R2 ограничивает напряжение на R1.
    Т.е. R2 не влияет на метрологические характеристики и необходим только в нештатных ситуациях. Вроде бы все понял. Если что не так, то поправьте.

  3. #13

    По умолчанию

    И при КЗ он не нужен, если напряжение источник питания не превосходит предельного.

  4. #14

    По умолчанию

    зачем же в РЭ так категорично было писать тогда про точные значения. у нас тут весь отдел головы поломал, пытаясь понять суть. просто один выход пр200 у нас на привод - там 500 ом, а другой хотели на вход аналоговый прибора, а там вообще только 16 ом

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mza Посмотреть сообщение
    а другой хотели на вход аналоговый прибора, а там вообще только 16 ом
    Просчитайте ситуацию, когда на 16 Ом из-за ошибки в монтаже или брака в датчике приходит 24 Вольта, и Вам всё станет понятнее. Кстати, источники 24Вольта бывают с ограничением выходного тока на уровне 24мА, как раз чтобы этот резистор не ставить.
    Последний раз редактировалось rwg; 02.10.2015 в 17:42.

  6. #16

    По умолчанию

    для 2го сигнала (где 16)мы хотели использовать источник 24в, встроенный в пр200
    а для привода - meanwell dr-15-24

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mza Посмотреть сообщение
    зачем же в РЭ так категорично было писать тогда про точные значения. у нас тут весь отдел головы поломал, пытаясь понять суть. просто один выход пр200 у нас на привод - там 500 ом, а другой хотели на вход аналоговый прибора, а там вообще только 16 ом
    Значения не точные а с допуском +/-10%. Это связано с тем что выходной элемент аналогового выхода, при работе в широком температурном диапазоне не должен рассеивать больше 0.2Вт мощности во избежании перегрева.
    Если нагрузка 500 Ом, а аналоговый выход запитан 24В, то на нагрузке будет падать (при 20мА) 10В и выделяться 0,2Вт а остальные 14В будут падать на Выходом элементе аналогового выхода и это будет 0,28Вт. При нагрузке 16 Ом, на выходном элементе при 20мА будет падать уже (24-(0,02*16))*0,02 и это получиться 0,47Вт. Выходной элемент не рассчитан на рассеивание такой мощности, поэтому для нормальной работы следует использовать ограничивающий резистор на котором будет рассеиваться мощность.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья Вячеславович Посмотреть сообщение
    выходной элемент аналогового выхода, при работе в широком температурном диапазоне не должен рассеивать больше 0.2Вт мощности во избежании перегрева.
    Вот это и нужно прописать в РЭ.
    Будет очень мило, если ещё и максимальное значение напряжения на ВЭ укажете, а не 30в из справочника Потолоцкого.

  9. #19

    По умолчанию

    не понял почему 0,2 Вт?? в этом посте было упоминалось про 0,5 http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post182266

    если 0,5, то все выдержит и без резистора, если 0,2 - то конечно, резистор нужен. (неужто такие слабенькие выходы?) но только где в РЭ это указано?

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mza Посмотреть сообщение
    не понял почему 0,2 Вт?? в этом посте было упоминалось про 0,5 http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post182266
    если 0,5, то все выдержит и без резистора, если 0,2 - то конечно, резистор нужен. (неужто такие слабенькие выходы?) но только где в РЭ это указано?
    При большой рассеиваимой мощности на ВЭ могут быть погрешности в задании тока. И 0,2вт как писал Илья Вячеславович при работе в широком температурном диапазоне. Прямым текстом: температура в шкафу +70 С°
    Вообщем: ставьте резистор, ограничивающий мощность на ВЭ до 0,2вт. А критические 0,5вт монтажники и с резистором обеспечат. Кабель там побьют, жилы закоротят... Зато потом как ужаленный бегать не будешь в поисках новой ПР.

Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  3. аналоговый выход
    от Техник в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 18:53
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 15:32
  5. Аналоговый выход
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 15:36

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •