ой, да, это только у меня есть
Они лежат в таргетах, которые устанавливают. Оттуда надо брать и копировать в соотв. папку.
ой, да, это только у меня есть
Они лежат в таргетах, которые устанавливают. Оттуда надо брать и копировать в соотв. папку.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Не работает с ПЛК160!
Что я делаю не так?
Захват-1.png
По аналогии сделал папку ПЛК160, в ней папку "2.03-3", хотя совсем не понято, что означают эти цифры. Версии таргет файлов? Версии прошивки ПЛК?
Содержимое "2.03-3" сделал аналогичным существующим для ПЛК100...154 закинул туда из "C:\CoDeSys\Install_Target_v.2.10_for_PLC100_PLC15 0_PLC154_PLC110_PLC160\PLC160-M" папку "IOModules" и файл "plc.tnf".
Эффекта нет! При подключении к "пустому" ПЛК честно пишет "В ПЛК нет файла DEFAULT.PRG. После создания в ПЛК загрузочного проекта -"Неверное описание параметра" и EasyWorkPLC виснет намертво.
Владислав, а Вы сами пробовали EasyWorkPLC+ПЛК160?
Похоже, что в 2007г, программа ничего не знала о ПЛК160. Вроде ПЛК100, 150 и 154 просто прописаны в самой программе.
Захват-2.png
И использовать ее с ПЛК160 просто не судьба
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Я эту программу вообще не использовал. Возможно, в таргете 160 нет комментариев (с данными для EasyWork) для всех параметров. Их можно добавить вручную в файлах .cfg по аналогии.
смотрите чтобы в конце были строчки
Param12=Name=Visibility,Section=Visibility,Access= RW,Visible=True, номер параметра должен быть последним в списке для модуля.
P.S. а почему бы Вам не задать вопрос нашей техподдержке?
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
С М02 не работает?
Первый запрос - нормально, дальше ошибка.
И потом даже через CDS не подключается. Помогает лишь перезагрузка.
>plc_io.exe /COM10 /info
!ОТЛАДОЧНАЯ ВЕРСИЯ!
PLC model MODEL PLC 110-30
Binary VERSION 0.3.67
Need Target version >= 3.10
Compiled: 12:54:22 Feb 8 2017
STM32 binary version 114
MAC 6A:77:00:FF:F4:3E
IP 192.168.10.12
GATE 192.168.10.1
MASK 255.255.255.0
plc_io.exe /COM10 /dir
!ОТЛАДОЧНАЯ ВЕРСИЯ!
failed 20: can't get BLOCK_HEADER
Ошибка при выполнении операции: 120
Коллеги, подскажите пожалуйста, что я делаю не так:
1) загружаю файлы default.prg и .chk через кодесис - перезапускаю по питанию - всё ОК программа стартует
2) загружаю эти же файлы через plc_io - программа не стартует и при подключении кодесисом сообщение: в контроллере нет программы.
ПЛК110[M02]
А вы стяните эти файлы обратно той же программой и посмотрите, целые они вообще или нет. Прям каким-нибудь бинарным diff'ом сравните или контрольную сумму файлов чем-нибудь посчитайте.
В м02 и у меня не работает.
Выше по этому поводу вопрос и задавал.
Но ответа нет, тайна наверное.
Товарищи, у меня проблема как у Koion: загружаю эти же файлы через plc_io - программа не стартует и при подключении кодесисом сообщение: в контроллере нет программы.
ПЛК110[M02]
Причём я после /put выполнял /CMD:flush
Выяснилось, после перезагрузки по питанию пропадает файл DEFAULT .CHK
Что не так?
Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
Подскажите как эту утилиту под arm можно запустить? И есть ли её исходник ?