Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 21

Тема: 2ТРМ1

  1. #11

    По умолчанию

    Eugene.A, а где Вы эти руководства взяли? У них регистрационные номера 438 и 1541. У руководств которые лежат на сайте ОВЕН регистрационные номера 1937 и 1938, вот в них я параметр "входное сопротивление прибора" не нашел.

  2. #12

    По умолчанию

    Взял у себя на компьютере, где свалены все справочные материалы. Потом имя файла забил в Гугл, он и выдал те ссылки, которые я выложил выше. А уж откуда они взялись у меня на диске - история умалчивает:-).

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел В. Посмотреть сообщение
    Подскажите входное сопротивление 2ТРМ1 при выборе типа сигнала - напряжение 0...1В.
    МегаОмы. Точнее не нужно, надеюсь?

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Baitullin Посмотреть сообщение
    МегаОмы. Точнее не нужно, надеюсь?
    В руководстве (старом) указано не менее 100кОм для прибора с входом 0-1В. В новом руководстве этого параметра нет, вы сами измеряли?
    Eugene.A, в новых приборах вход универсальный, поэтому этот параметр может отличаться от цифр указаных в старом руководстве.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел В. Посмотреть сообщение
    Eugene.A, в новых приборах вход универсальный, поэтому этот параметр может отличаться от цифр указаных в старом руководстве.
    А это что, не универсальный?
    "Группа b. Параметры, описывающие измерения и индикацию
    b0-1
    00 ТСМ 100М W100=1,426
    01 TCM 50M W100=1,426
    02 TCП 100П W100=1,385
    03 ТСП 100П W100=1,391 01
    07 ТСП 50П W100=1,385
    08 ТСП 50 П W100=1,391
    09 TCM50 M W100=1,428
    14 ТСМ 100М W100=1,428
    15 ТСМ гр. 23
    04 ТХК(L) 04
    05 ТХА(K)
    19 ТНН(N) 20
    20 ТЖК(J)
    17 ТПП(S) 17
    18 ТПП(R)
    10 Ток 4…20 мА
    11 Ток 0…20 мА 10
    12 Ток 0…5 мА
    13 Напряжение 0…1 В "

  6. #16

    По умолчанию

    Я взял со склада прибор, сконфигурировал вход на 0-1В, пытался измерить, на пределе 20 МОм тестер показал обрыв.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А это что, не универсальный?
    При заказе раньше для 2ТРМ1 надо было указывать тип входа ТС, ТП, ток или напряжение. Сейчас просто буква У - универсальный вход.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Я взял со склада прибор, сконфигурировал вход на 0-1В, пытался измерить, на пределе 20 МОм тестер показал обрыв.
    Ну на безрыбье как говориться... Ладно, спасибо.

  9. #19

    По умолчанию

    Имеется дтс014-50м.в3.20/0,2
    Какой параметр b1-0. ?

  10. #20

    По умолчанию

    Ну если 50М - то 01? Или в чём-то подвох?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 2ТРМ1
    от Геннадий Каргальцев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.04.2024, 22:38
  2. 2ТРМ1
    от shustrij в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 00:04
  3. 2трм1
    от 9k35 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 14:31
  4. 2трм1
    от ailari в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 12:36
  5. 2трм1
    от mcleud в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 10:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •