Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Система оповещения об аварийных ситуациях

  1. #1

    По умолчанию Система оповещения об аварийных ситуациях

    Здравствуйте! Помогите подобрать оборудование(контроллер и т.п.) для данной задачи:

    Необходимо обеспечивать контроль за источниками без перебойного электропитания, системой пожарной сигнализации, температурой в серверном зале, наличием воды в серверном зале, кондиционерами.

    1. Систем должна иметь возможность передачи SMS сообщения о конкретном событии на сотовые телефоны
    2. Система должна иметь возможность администрирования.


    3 Контроль 2 шт. ИБП: 4 дискретных сигнала
    Необходимый контроль событий:
    - пропадание основной входной сети,
    - пропадание резервной входной сети,
    - работа на аккумуляторных батареях,
    - техническая неисправность UPS.
    4 Контроль системы пожарной сигнализации:
    Прибор - ПКП выходы типа "сухие" контакты (3 дискретных сигнала).
    Необходимый контроль событий:
    - "пожар",
    - "неисправность",
    - "внимание".
    5 Контроль температуры (+15 -- +25*С):
    Прибор - измеритель - регулятор "ОВЕН" 2ТРМ1 , одна термопара. – 1 дискретных сигнала 4-20 мА
    Необходимый контроль:
    - температура вне диапазона.
    6 Контроль наличия воды (фальш-пол):
    Прибор - "ОВЕН" САУ - М4 , датчик типа неизолированная пара проводов. – 1 дискретный сигнал
    Необходимый контроль:
    - срабатывание датчика наличия воды.
    7 Контроль кондиционеров: - 2 шт по 2 дискретных сигнала
    Необходимый контроль:
    - неисправность наружных блоков,
    - неисправность внутренних блоков.
    8 Оповещение.
    Немедленно отправлять соответствующее SMS сообщение обо всех перечисленных выше событиях на 3-4 сотовых телефона.
    Отправлять SMS сообщение о работоспособности самой системы.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Так понимаю, Вам нужно только дискретные сигналы обработать.
    Выход за пределы измерений температуры ТРМ на реле выдаст.
    В этом случае ПЛК110 и ПМ01.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Автор, вы извращенец, честно, без обид.

    UPS прекрасно мониторятся по SNMP, как и кондиционеры, если у вас конечно не бытовуха, учитывая перечисленное количество программируемых сухих контактов ИБП, то они умные.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Автор, вы извращенец, честно, без обид.

    UPS прекрасно мониторятся по SNMP, как и кондиционеры, если у вас конечно не бытовуха, учитывая перечисленное количество программируемых сухих контактов ИБП, то они умные.
    Извращенец не я, а заказчик такое вот у них воображение...

Похожие темы

  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.07.2019, 16:06
  2. Об анимированных изображениях
    от Roman62rus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.12.2014, 18:17
  3. И снова об ПЛК73
    от ASo в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 18:55
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 07:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •