Тема: Настройка ТРМ12 для поддержания температуры обратной воды в котел с помощью КЗР

  1. #1

    Question Настройка ТРМ12 для поддержания температуры обратной воды в котел с помощью КЗР

    Доброго всем время суток! Подскажите пожалуйста подстроечные коэффициенты трм12 для поддержания 55 градусов обратной воды в котел. Используется датчик температуры pt1oo накладной ОВЕН, трехходовой КЗР LDM ANT40.11 характеристика линейная, время полного открытия закрытия 44с. скорость 2 сек\мм.
    При работе данного контроллера слишком большая синусоида, т.е. при уставке в 55 градусов он начинает закрывать клапан на 68 пока закроет температура растет до 75. Также поздно и открывает, начинает открывать где-то при 48 пока откроет уже 38. Слишком большой разбег - это грозит котлу тепловым ударом! Коэффициенты стоят на заводской уставке. Хочу также уточнить для такого регулирования что устанавливать в контроллере ПИД или ПИ регулирование? На данный момент стоит ПИД, пытался ставить ПИ - вообще все очень медленно! Прошу подсказок по коэффициентам у кого был такой опыт.

  2. #2

    По умолчанию

    Коэффициенты стоят на заводской уставке.
    А автоматическую настройку пробовали? Время полного хода задвижки в настройках ТРМ?
    Попробуйте в ручную настроить:
    Вложения Вложения

  3. #3

    По умолчанию

    Для того чтобы внести в ТРМ12 время хода задвижки, надо переключить режим работы регулятора с ПИД на ПД (Параметр А1-6 Приложение В стр. 58 руководства по эксплуатации) При включенном режиме ПД трехходовой клапан вообще по миллиметру открывается (очень медлено) в результате температура держится ужасно. Подскажите, автоматическую настройку выполнять с включенным режимом ПИД или ПД?

  4. #4

  5. #5

    По умолчанию

    1. Примененная гидравлическая схема имеет большой недостаток -переменный расход теплоносителя в контуре отопления (вплоть до полного прекращения) .
    2. Т.к. теплоноситель с выхода котла поступает напрямую в контур отопления, невозможно устанавливать температуру подачи ниже 60 градусов .
    3. Вы не указали режимы работы горелки (одно- двухступенчатая или модуляционная) Если горелка одноступечатая (работает в режиме включить -выключить) то регулятор должен быть быстрым, так как температура на выходе котла может за небольшой период времеи меяться более чем на 10 градусов и получатся одни коэффициенты, для модуляционной совсем другие.
    4. Ну, а настройка самого регулятора проблем не должна представлять. Почитайте похожие темы на форуме. И если хотите почувствовать работу регулятора, то лучше не пользуйтесь автонастрой.

  6. #6

  7. #7

    По умолчанию

    Провел измерения на объекте, возможно эти данные вам о чем то скажут и вы мне подскажите как решить эту проблему!
    1. Включил контроллер, температура в котле 51,5 С (еще не остыл с вчерашнего дня) клапан полностью открыт в подмес. Уставка по температуре 55 С
    2. Включил котел и насос
    3. Температура начинает расти с 51,5 С до 77,7. При 77,7 клапан начал закрываться но температура продолжала расти до 86,8 С.
    4. С 86,8 начала падать. При температуре 41,8 клапан начал открываться, температура продолжала падать до 40,0
    5. С 40,0 начала расти. При температуре 66,1 клапан начал закрываться температура продолжала расти до 70,3
    6. С 70,3 начала падать. При температуре 47,8 клапан начал открываться, температура продолжала падать до 43,9
    7. С 43,9 начала расти. При температуре 61,4 клапан начал закрываться температура продолжала расти до 63,9
    8. С 63,9 начала падать. При температуре 51,1 клапан начал открываться, температура продолжала падать до 50,0
    9. С 50,0 начала расти. При температуре 58,7 клапан начал закрываться температура продолжала расти до 60,7
    10. С 60,7 начала падать до 54,8. Температура перестала падать т.к. сетевая вода прогрелась.Получился такой график, который меня не устраивает. Вложение 20194 В контроллере внесены такие коэффициенты: регулирование ПИД, Т=55, Ти=50, Тд=10, Хр=50. Что менять?

  8. #8

    По умолчанию

    Выше приложена полная схема котельной в которой есть котловой контур (замкнутый) в котором есть три котла и три группы теплообменников. Я пытаюсь отрегулировать температуру обратной воды с теплообменников в котел (циркуляция воды в котловом контуре постоянная когда работает насос).
    Горелка двухступенчатая, почти все время работает на второй ступени.
    Дело в том, что на данный момент на улице теплая погода, у меня работает 2 контура - отопление и вентиляция, которыми управляет ТРМ32 и особого разбора тепла в помещениях нет! Поэтому котел прогревает котловой контур и поддерживает температуру с 80 до 90 С, есть ли смысл сейчас проводить настройку ТРМ12 или ждать когда похолодает и будет теплосъем в помещениях?

  9. #9

    По умолчанию

    Я только выскажу сомнения...
    1. Температура 55. Это лишь температура точки росы. А в паспортах на котлы часто рекомендуют минимальную температуру на входе в котёл - повыше (60-70). Нужно смотреть инструкции.
    2. Если есть теплосъём - можно и сейчас настраивать.

    Ти сделайте равным 0. Т.к. ТРМ12 не имеет внешней команды сброса ПИД регулятора, что выражается в накоплении И составляющей на остановленной установке, а после включения это накопление вызовет сильное перерегулирование. Интегрирование будет производится на исполнительном механизме. Поиграйтесь Хр и Тд, а также периодом пересчёта регулятора (на инерционных тепловых процессах нет смысла пересчитывать каждую секунду).

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Я только выскажу сомнения...
    1. Температура 55. Это лишь температура точки росы. А в паспортах на котлы часто рекомендуют минимальную температуру на входе в котёл - повыше (60-70). Нужно смотреть инструкции.
    2. Если есть теплосъём - можно и сейчас настраивать.

    Ти сделайте равным 0. Т.к. ТРМ12 не имеет внешней команды сброса ПИД регулятора, что выражается в накоплении И составляющей на остановленной установке, а после включения это накопление вызовет сильное перерегулирование. Интегрирование будет производится на исполнительном механизме. Поиграйтесь Хр и Тд, а также периодом пересчёта регулятора (на инерционных тепловых процессах нет смысла пересчитывать каждую секунду).
    Спасибо за помощь! Сейчас теплосъема нет, из-за теплой погоды но думаю в ближайшие две недели все изменится. Подскажите пожалуйста, а "период пересчета регулятора" это какой параметр и где его найти и изменить? В параметре А1-6 (режим работы регулятора) установить ПИД-регулятор или ПД-регулятор?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.09.2020, 16:38
  2. Система поддержания уровня воды
    от Lexey-ru в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 22:02
  3. регулятор для поддержания температуры
    от Goga2000 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.03.2014, 10:05
  4. ТРМ 133 , график обратной воды
    от rvk46 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.02.2011, 22:45
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 18:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •