Доброго всем время суток! Подскажите пожалуйста подстроечные коэффициенты трм12 для поддержания 55 градусов обратной воды в котел. Используется датчик температуры pt1oo накладной ОВЕН, трехходовой КЗР LDM ANT40.11 характеристика линейная, время полного открытия закрытия 44с. скорость 2 сек\мм.
При работе данного контроллера слишком большая синусоида, т.е. при уставке в 55 градусов он начинает закрывать клапан на 68 пока закроет температура растет до 75. Также поздно и открывает, начинает открывать где-то при 48 пока откроет уже 38. Слишком большой разбег - это грозит котлу тепловым ударом! Коэффициенты стоят на заводской уставке. Хочу также уточнить для такого регулирования что устанавливать в контроллере ПИД или ПИ регулирование? На данный момент стоит ПИД, пытался ставить ПИ - вообще все очень медленно! Прошу подсказок по коэффициентам у кого был такой опыт.