Здравствуйте!

Прибор ТРМ101 используется для регулирования температуры в вакуумной печи в диапазоне 500-1500 гр. С. Для измерения температуры используется термоэлектрический преобразователь ТВР (А-2).

В ходе настройки ПИД регулятора взник вопрос: возможно ли установить для этого типа входного сигнала полосу пропорциональности ПИД-регулятора в диапазоне от 1000 до 9999? В настоящее время максимальное значение полосы пропорциональности равно 999.9, так как положение десятичной точки dP неизменяемо и постоянно равно 1 для этого типа входного сигнала.

Какие существуют возможные способы решения этой проблемы (значение полосы пропорциональности ПИД-регулятора должно быть в диапазоне от 2000 до 5000)? Возможно ли изменение диапазона полосы пропорциональности в сервистном центре, если да, то каком, центральном или любом?

В каком диапазоне изменяется полоса пропорциональности ПИД-регулятора для термопар у ТРМ151, так как в дальнейшем планируется его приобретение для другой печи?

С уважением,
Андрей Севастьянов