Показано с 1 по 8 из 8

Тема: проблемы с програмированием.

  1. #1
    незарегистрированный
    Гость

    Smile проблемы с програмированием.

    здраствуйте!!!! купили новую котельную там стоит регулятор ТРМ32-Щ4. я хотел бы узнать где найти подробную информацию по програмированию. Инструкция меня не устраивает. за ранее спасибо

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Если Вам нужно руководство по эксплуатации на прибор, то Вы его можете взять в разделе http://www.owen.ru/documents/79730224.
    Последний раз редактировалось Andrey V; 19.12.2016 в 13:03.

  3. #3
    незарегистрированный
    Гость

    Smile

    нет. инструкция у меня есть. стоит датчик дтс 035 50м он его не видит!!! датчик исправный. вот я хотел бы узнать как его за параметрировать его что бы он его видел.

  4. #4
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от незарегистрированный Посмотреть сообщение
    нет. инструкция у меня есть. стоит датчик дтс 035 50м он его не видит!!! датчик исправный. вот я хотел бы узнать как его за параметрировать его что бы он его видел.
    Какое у Вас полное название прибора? Как Вы подключаете датчик, сколько проводов используете?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    05.10.2008
    Адрес
    свердл.обл. г.Первоуральск
    Сообщений
    2

    Smile

    датчики:
    дтс 035.50М.В3.100 -отопление(показания С-03)
    дтс 035.50М.В3.60 -ГВС(показанияС-04)
    дтс 125-50М.В2.60 -наруж.(показывает 47-54 градуса)
    обратки нет
    прибор:
    ТРМ32-Щ4-03

  6. #6

    По умолчанию

    Посмотри настройки датчика в ТРМ. Что выдаёт датчик (мВ, мА)?

  7. #7

    По умолчанию

    Давайте прежде чем давать советы все-таки обращаться к документации.
    Прибор ведет себя совершенно логично
    03 - значит, что прибор работает с 100 Ом-ными датчиками, для работы с 50 Ом-ными нужна модификация 01.
    Последний раз редактировалось Andrey V; 19.12.2016 в 13:03.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    05.10.2008
    Адрес
    свердл.обл. г.Первоуральск
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Давайте прежде чем давать советы все-таки обращаться к документации.
    Прибор ведет себя совершенно логично: http://www.owen.ru
    03 - значит, что прибор работает с 100 Ом-ными датчиками, для работы с 50 Ом-ными нужна модификация 01.
    Спасибо за ответ! так то я уже прочитал исправил 3 дня назад поставил другие датчики, и всё заработало!!!! всем спасибо!!!!
    Последний раз редактировалось Andrey V; 19.12.2016 в 13:03.