Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 82

Тема: СПК207 +ПР110 (через ПР-МИ485)

  1. #1

    По умолчанию СПК207 +ПР110 (через ПР-МИ485)

    На ПР настроил скорость, адрес. Вешаю на шину с остальными устройствами. На СПК добавил через ModBus Slave. Не соединяется, зараза. Куда копать? Проект сюда приложить?

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,116

    По умолчанию

    Еще не забудьте правильно задать в СПК адреса регистров ПР .А так же контроль четности -отсутствует поставьте .
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3

    По умолчанию

    У меня во всех устройствах выключен контроль четности - 115200 8n1. А адреса - опрашиваю 8 регистров начиная с 0х0000 - это состояния выходов. Даже в КДС прказывает крвсный треугольник, т.е. не цепляется..
    Последний раз редактировалось Пантелеев Дмитрий; 20.04.2017 в 15:37.

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,116

    По умолчанию

    Может скорость уменьшить .....
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5

    По умолчанию

    надо бы найти и спросить товарищей из Ростова, что умный дом запилили на СПК и ПР...

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vnkorol Посмотреть сообщение
    На ПР настроил скорость, адрес. Вешаю на шину с остальными устройствами. На СПК добавил через ModBus Slave. Не соединяется, зараза. Куда копать? Проект сюда приложить?
    Делал аналогичную связку, только с ПР114. Вы бы для начала само реле проверили с какой-нибудь Скадой или OPC сервером, а потом к СПК цепляли.
    Стоповые биты вроде по умолчанию в ПРке - 1.5 поставлены, а как в проекте?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Делал аналогичную связку, только с ПР114. Вы бы для начала само реле проверили с какой-нибудь Скадой или OPC сервером, а потом к СПК цепляли.
    Стоповые биты вроде по умолчанию в ПРке - 1.5 поставлены, а как в проекте?
    А чем бы попроще проверить? В ПР поставил настройки как и в проекте как и у остальных устройств в сети...


    Скорость снижать не хотелось бы.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Я проверял OPC сервером для приборов с интерфейсом rs485 и протоколом Modbus с оф. сайта. http://www.owen.ru/catalog/ors_drajv..._oven/opisanie
    А на ПР110 светодиод обмена по RS485 моргает? Если нет, то может у вас ПР МИ485 не запитан.( Плоский шнурок интерфейсный может быть плохо обжат.)
    Можно вообще для проверки без ПРМИ обойтись, если только один прибор к ноуту подключаете. Только адаптер USB-RS232 надо на чипе FTDI (позволяет программно сигналы Rx Tx инвертировать) ну и "секретную" перемычку в интерфейсном кабеле добавить.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    олько адаптер USB-RS232 надо на чипе FTDI (позволяет программно сигналы Rx Tx инвертировать) ну и "секретную" перемычку в интерфейсном кабеле добавить.
    а адаптер для программирования родной не подойдет?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vnkorol Посмотреть сообщение
    а адаптер для программирования родной не подойдет?
    Подойдет, только в шнуре программирования должны быть замкнуты контакты 4и5 до включения питания ПР110.

Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Как из ПР-КП20 сделать подобие ПР-МИ485?
    от sea в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 23:51
  2. ПР110 + ПР-МИ485 ->> trace mode 6
    от pnpline в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 09:46
  3. Таймер ПР110+ПР-МИ485
    от Денис_NTS в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 16:33
  4. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 19:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •