Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 82

Тема: СПК207 +ПР110 (через ПР-МИ485)

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Я проверял OPC сервером для приборов с интерфейсом rs485 и протоколом Modbus с оф. сайта. http://www.owen.ru/catalog/ors_drajv..._oven/opisanie
    А на ПР110 светодиод обмена по RS485 моргает? Если нет, то может у вас ПР МИ485 не запитан.( Плоский шнурок интерфейсный может быть плохо обжат.)
    Можно вообще для проверки без ПРМИ обойтись, если только один прибор к ноуту подключаете. Только адаптер USB-RS232 надо на чипе FTDI (позволяет программно сигналы Rx Tx инвертировать) ну и "секретную" перемычку в интерфейсном кабеле добавить.
    На ПР светодиод связь не горит и не моргает. ПРМИ при подключении шнурком плоским (пробовал два разных - одно и то же) - горят оба светодиода - и связь и питание.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Осциллографом бы тогда желательно глянуть, есть ли какая-то активность на Rx Tx. Или без ПРМИ попробовать. Насчет перемычки ошибся - надо 3-4, а не 4-5 .

  3. #13

    По умолчанию

    Всё, разобрался. ПРка работает через OPC сервер MasterOPC. Всё прекрасно опрашивается на 115200 8n1. (через родной шнурок с волшебной перемычкой)

    Пробую через RS485 адаптер и ПРМИ - тоже всё работает. Светодиод СВЯЗЬ помаргивает, всё ок.

    Вечером буду пытаться на СПК еще поколдовать...
    Последний раз редактировалось vnkorol; 29.09.2015 в 15:31.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Удачи .

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vnkorol Посмотреть сообщение
    Вечером буду пытаться на СПК еще поколдовать...
    Проверьте правильность цоколевки. В одной из версий печатной доки была ошибка. Т.е. нумерация правильная, но изображение разъема - ошибочное.

  6. #16

    По умолчанию

    Нет, через комп и rs485 адаптер всё работает. Контакты соответствуют надписям на прозрачной крышке.

    С СПК так и не завелось. Читаю функцией 01 адрес 0х0000 - не отвечает...
    Последний раз редактировалось vnkorol; 29.09.2015 в 19:56.

  7. #17
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vnkorol Посмотреть сообщение
    Нет, через комп и rs485 адаптер всё работает согласно. Контакты соответствуют надписям на прозрачной крышке.

    С СПК так и не завелось. Читаю функцией 01 адрес 0х0000 - не отвечает...
    а где Вы прочитали, что в ПРке сетевые регистры и коился с нуля начинаются?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #18

    По умолчанию

    В мануале. Там начиная с нуля идут значения выходов. Или я напутал?

  9. #19
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vnkorol Посмотреть сообщение
    А адреса - опрашиваю 8 регистров начиная с 0х0000 - это состояния выходов.
    почему называете тогда регистрами, раз читали мануал, тогда Вам должно быть известно, что есть альтернатива, это чтение 3 функцией одного регистра по нулевому адресу согласно той же таблицы. Может Вы где то здесь напутали и вместо бит пытаетесь вычитывать 8 слов. Насколько я заметил проекта Вы так и не выкладывали, прицепица за что то более конкретное не получается
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #20

    По умолчанию

    Третьей функцией тоже пробовал - бесполезно. Проект выкладываю: https://www.dropbox.com/s/wclc5xlhp3...ctarchive?dl=0

Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Как из ПР-КП20 сделать подобие ПР-МИ485?
    от sea в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 23:51
  2. ПР110 + ПР-МИ485 ->> trace mode 6
    от pnpline в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 09:46
  3. Таймер ПР110+ПР-МИ485
    от Денис_NTS в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 16:33
  4. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2