Тема: Проблема с ST в MASTER SCADA

  1. #1

    По умолчанию Проблема с ST в MASTER SCADA

    Не получается нормально запустить таймер с задержкой выключения TOF. Подаю TRUE на вход и снимаю, на выходе соответственно появляется тоже TRUE. После снятия единицы должен начаться отсчет времени PT:=T#5s например, но после снятия TRUE отсчет не начинается и выход постоянно TRUE. Подскажите, в чем проблема? В кодесисе все работает нормально.
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    А опрос у ФБ какой стоит?
    Нужно периодический
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо большое