Показано с 1 по 7 из 7

Тема: автоматика паровой котельной

  1. #1

    По умолчанию автоматика паровой котельной

    Здраствуйте, стоят паровые котлы, контроль уровня воды осуществляется регулятором р25 в комбинации с дифманометром дм 3855,собираемся перейти на трм 212. какой лучше датчик к нему взять?

  2. #2

    По умолчанию

    Вам подойдет ПД200. Но так как в ТРМ212 нет встроенного блока питания, то нужно будет приобрести БП15-Д2-24.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Вам подойдет ПД200. Но так как в ТРМ212 нет встроенного блока питания, то нужно будет приобрести БП15-Д2-24.
    Подойти то подойдёт, но не будет ли он работать так же отвратительно как ПД100?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2007
    Адрес
    Воскресенск
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Подойти то подойдёт, но не будет ли он работать так же отвратительно как ПД100?
    уже больше 3х лет на одной из котельной работают на 2х котлах.... и никаких проблем

  5. #5
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чужой Посмотреть сообщение
    уже больше 3х лет на одной из котельной работают на 2х котлах.... и никаких проблем
    Это вы про ПД100? То у нас и 5 лет работают, а выпущенные с 13-14 года врут безбожно, и не у меня одного.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2007
    Адрес
    Воскресенск
    Сообщений
    68

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Это вы про ПД100? То у нас и 5 лет работают, а выпущенные с 13-14 года врут безбожно, и не у меня одного.
    я про пд200
    пд 100 врут и у нас....

  7. #7
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чужой Посмотреть сообщение
    я про пд200
    пд 100 врут и у нас....
    Тогда будем надеется, что они (ПД200) и дальше будут у всех нормально работать.

Похожие темы

  1. погодозависимая автоматика
    от LAV в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.02.2022, 22:21
  2. ТРМ151-06 погодозависимая автоматика
    от zvtaras в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.02.2013, 09:31
  3. Паровой котел
    от desperadoes в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.01.2013, 17:04
  4. Автоматика для печи
    от Гарин в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6