    Цитата Сообщение от vasylye Посмотреть сообщение
    Но когда отправляю запрос из ПЛК (сформированный в программе) - ответ приходит неправильный
    а когда Вы сказали, что не пользуетесь конфигуратором, не пользуетесь бибкой modbus.lib, здесь телепатов нет чтоб разобраться в Вашем самопальном коде
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vasylye Посмотреть сообщение
    я сделал программку, которая все, что на линии пишет в буфер ПЛК
    Отправляю запрос с компьютера,, получаю корректный ответ (проверяю контрольную сумму ответа)
    Но когда отправляю запрос из ПЛК (сформированный в программе) - ответ приходит неправильный ((((((
    То есть у Вас в ПЛК одновременно две программы работают с одним портом ПЛК - одна ведёт обмен с весами , а вторая всё, что попадает в его приёмный регистр, пишет в буфер?

  3. #13

    По умолчанию

    Нет, один раз я запрограммировал ПЛК на опрос через конфигуратор,
    потом - вручную
    а еще потом - чтобы просто принимать все в буфер, не отправляя никаких запросов (в этом случае запрос отправлял из компьютера)

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vasylye Посмотреть сообщение
    Нет, один раз я запрограммировал ПЛК на опрос через конфигуратор,
    потом - вручную
    а еще потом - чтобы просто принимать все в буфер, не отправляя никаких запросов (в этом случае запрос отправлял из компьютера)
    в лучших традициях фрума: "проект в студию, а дальше обсудим предметно"

  5. #15

    По умолчанию

    Попросили изготовителя весов сделать так, тобы ответ по modbus отправлялся с задержкой 2 мс, они перепрограммировали их, и все заработало как надо! )))

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,671

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vasylye Посмотреть сообщение
    Попросили изготовителя весов сделать так, тобы ответ по modbus отправлялся с задержкой 2 мс, они перепрограммировали их, и все заработало как надо! )))
    Стандартная задержка ответа , нормальные производители вводят настроечный параметр , просто троешники прописывают жестко , а "умники" перешивают терминалы уже проданные .

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.
    от МихаилЯр в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:39
  2. ПЧВ1 в сети RS-485 по ModBus
    от izwerg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 22:08
  3. Управление ПЛК по Modbus TCP, сеть RS-485
    от sergek в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 09:01
  4. СП270+ПЛК110 по RS-485 протокол Modbus
    от Stas в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 11:14
  5. проблемы связи по Modbus
    от IvanM в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 14:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •