Тема: Опрос ОВЕН ПЛК110 по локальной сети

  1. #1

    По умолчанию Опрос ОВЕН ПЛК110 по локальной сети

    Добрый день всем! Подскажите, почему ОРС опрашивает контроллер только при наличии прямой связи по ethernet ПК и контроллера? По локальной сети ОРС уже не распознает устройство, хотя, через командную строку пинг есть, устройство (контролер) отвечает, а ОРС выкидывает такой лог:
    22-09-2015 09:39:48.418 Ethernet.PLC:Стоп опроса устройства (t = 1 ms) ( )
    22-09-2015 09:39:48.418 Ethernet.PLC:Старт опроса устройства
    22-09-2015 09:39:47.418 Ethernet.PLC:Стоп опроса устройства (t = 1 ms) ( )
    22-09-2015 09:39:47.418 Ethernet.PLC:Старт опроса устройства
    22-09-2015 09:39:46.416 Ethernet.PLC:Стоп опроса устройства (t = 0 ms) ( )
    22-09-2015 09:39:46.416 Ethernet.PLC:Старт опроса устройства
    22-09-2015 09:39:45.416 Ethernet.PLC:Стоп опроса устройства (t = 18 ms) ( )
    22-09-2015 09:39:45.398 Ethernet.PLC:Старт опроса устройства
    22-09-2015 09:39:44.198 Ethernet.PLC:Стоп опроса устройства (t = 0 ms) ( )
    22-09-2015 09:39:44.198 Ethernet.PLC:Старт опроса устройства
    22-09-2015 09:39:43.198 Ethernet.PLC:Стоп опроса устройства (t = 0 ms) ( )
    22-09-2015 09:39:43.198 Ethernet.PLC:Старт опроса устройства
    22-09-2015 09:39:41.998 Ethernet.PLC:Стоп опроса устройства (t = 0 ms) ( )
    22-09-2015 09:39:41.998 Ethernet.PLC:Старт опроса устройства
    22-09-2015 09:39:40.998 Ethernet.PLC:Стоп опроса устройства (t = 0 ms) ( )
    22-09-2015 09:39:40.998 Ethernet.PLC:Старт опроса устройства
    22-09-2015 09:39:39.998 Ethernet.PLC:Ошибка опроса устройства
    22-09-2015 09:39:39.984 Ethernet.PLC:Включен таймаут ошибки запроса 1
    22-09-2015 09:39:39.984 PLC:Ошибка выполнения команды 1 in device 15 from Ethernet.PLC:COILS
    22-09-2015 09:39:39.948 Ethernet:Соединение установлено 192.168.13.43 502
    22-09-2015 09:39:39.938 Ethernet:Попытка соединения 192.168.13.43 502
    22-09-2015 09:39:39.937 Ethernet.PLC:Старт опроса устройства
    22-09-2015 09:39:39.934 Server:Cтарт конфигурации C:\ProgramData\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERCFG\704.mbp
    22-09-2015 09:39:39.934 Server:MasterOPC Universal Modbus Server key 500 Build - 3.1.7


    В чем может быть дело, подскажите, пожалуйста?

  2. #2

    По умолчанию

    Посмотрите на вкладке "Запросы" - что происходит на шине.
    Судя по всему запрос уходит, но ответа нет. Это вероятнее проблема в контроллере.
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Вот лог (продублировал на почту):
    22-09-2015 10:42:49.935 Ethernet::PLC192.168.13.43:502) Rx: [0009] 06 00 00 00 00 03 0F 81 02
    22-09-2015 10:42:49.931 Ethernet::PLC192.168.13.43:502) Tx: [0012] 06 00 00 00 00 06 0F 01 00 01 00 2F
    22-09-2015 10:42:49.931 Ethernet::PLC192.168.13.43:502) Rx: [0009] 05 00 00 00 00 03 0F 81 02
    22-09-2015 10:42:49.924 Ethernet::PLC192.168.13.43:502) Tx: [0012] 05 00 00 00 00 06 0F 01 00 01 00 2F
    22-09-2015 10:42:49.924 Ethernet::PLC192.168.13.43:502) Rx: [0009] 04 00 00 00 00 03 0F 81 02
    22-09-2015 10:42:49.918 Ethernet::PLC192.168.13.43:502) Tx: [0012] 04 00 00 00 00 06 0F 01 00 01 00 2F
    22-09-2015 10:42:39.291 Ethernet::PLC192.168.13.43:502) Rx: [0009] 03 00 00 00 00 03 0F 81 02
    22-09-2015 10:42:39.287 Ethernet::PLC192.168.13.43:502) Tx: [0012] 03 00 00 00 00 06 0F 01 00 01 00 2F
    22-09-2015 10:42:39.287 Ethernet::PLC192.168.13.43:502) Rx: [0009] 02 00 00 00 00 03 0F 81 02
    22-09-2015 10:42:39.280 Ethernet::PLC192.168.13.43:502) Tx: [0012] 02 00 00 00 00 06 0F 01 00 01 00 2F
    22-09-2015 10:42:39.280 Ethernet::PLC192.168.13.43:502) Rx: [0009] 01 00 00 00 00 03 0F 81 02
    22-09-2015 10:42:39.274 Ethernet::PLC192.168.13.43:502) Tx: [0012] 01 00 00 00 00 06 0F 01 00 01 00 2F

    Ответы есть, но так и не работает. Уже и напрямую через кабель к компьютеру не работает. Сразу же ошибку при запросе: BAD.

  4. #4

    По умолчанию

    Может сделать через holding register а не coils? Про 6 байт не понял...

  5. #5

    По умолчанию

    Сейчас попробовал опросить только 1 тег float - всё работает. Похоже, с coils какие-то проблемы. Может быть попробовать опрашивать дискретные входы через функцию discret inputs?

  6. #6

    По умолчанию

    Лучше сделайте через Holding как в нашей инструкции
    Спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    Все сделал через Codesys OPC - работает, но проблемы на этом не заканчиваются. На моем компьютере все работает, ставлю систему на другой и окна с трендами и журналом просто отсутствуют. Ни настроек, ничего не дает сделать - просто пустое окно. Скрин прикрепляю, подскажите...
    На скрине это выбранный тренд или журнал.
    Если создавать новый проект на том компьютере - тоже не отображает ни одного окна кроме мнемосхемы.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Arimon; 23.09.2015 в 11:37.

  8. #8

    По умолчанию

    Скорее всего возникли проблемы при установке. Переустановите MasterSCADA под администратором.
    Спасибо.

  9. #9

    По умолчанию

    Система 64 битная, возможно, что из-за этого?
    Попробую полностью переустановить.

  10. #10

    По умолчанию

    Разрядность роли не играет - masterSCADA работает стабильно на всех современных ОС
    Спасибо.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Опрос ПЛК110 по RS485
    от SStas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 15:07
  2. трм138 опрос по протоколу овен
    от EFrol в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 12:55
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 19:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •