Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Считывание данных с модуля МВ110-8А

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию Считывание данных с модуля МВ110-8А

    Нужно периодически читать все 8 каналов (а они там не по порядку, кто не помнит...)
    Не соображу, что быстрее, загрузить 42 слова (с 01DEC по 43DEC) или сделать восемь запросов. Может кто-то уже прикидывал?

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Нужно периодически читать все 8 каналов (а они там не по порядку, кто не помнит...)
    Не соображу, что быстрее, загрузить 42 слова (с 01DEC по 43DEC) или сделать восемь запросов. Может кто-то уже прикидывал?
    См. здесь http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21799
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    ПЛК я не имел в виду, читаю ОРС-сервером.
    Остановился на групповом запросе...

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.03.2015, 10:20
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 14:39
  3. СПК 107, подключение модуля МВ110-8А
    от Viktor в разделе СПК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 00:37
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 07:44
  5. МВ110-8АС. Считывание из ячеек данных Float_32
    от Солнечный заяц в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 20:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •