Тема: СП270 и OMRON по RS485 - нет связи

  1. #1

    По умолчанию СП270 и OMRON по RS485 - нет связи

    Здравствуйте, форумчане!
    Помогите с моим вопросом. Имеется панель СП270 (master) и контроллер T100MX. Организовал связь по RS485 по протоколу Omron CPM/CQM Series. По программе COM Port Toolkit отслеживаю посылки.
    Панель:
    40 30 31 52 52 30 30 30 30 30 30 30 31 34 30 2A 0D @01RR0000000140*.
    ПЛК:
    40 30 31 52 52 38 31 34 38 2A 0D @01RR8148*.
    Панель пишет - нет связи. Панель рабочая. Контроллер старый, поддерживает только протокол Omron.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dm55 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, форумчане!
    Помогите с моим вопросом. Имеется панель СП270 (master) и контроллер T100MX. Организовал связь по RS485 по протоколу Omron CPM/CQM Series. По программе COM Port Toolkit отслеживаю посылки.
    Панель:
    40 30 31 52 52 30 30 30 30 30 30 30 31 34 30 2A 0D @01RR0000000140*.
    ПЛК:
    40 30 31 52 52 38 31 34 38 2A 0D @01RR8148*.
    Панель пишет - нет связи. Панель рабочая. Контроллер старый, поддерживает только протокол Omron.
    Думаю, что подавляющее большинство кроме протокола Modbus RTU/ASCII других протоколов для панели не использует. Поэтому про Омроновский Host Link протокол боюсь никто не ответит.
    Полагаю, что Вы воспользовались этим http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14367 и этим http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post101140
    Обычно, не зависимо от протокола, типичная ошибка - неправильный адрес ПЛК в элементах управления на экране или неправильный адрес регистра
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    522

    По умолчанию

    Это какой то дремучий контроллер,возможно с этой панелью не работает.С CJ1M соединяется.

  4. #4

    По умолчанию

    На запрос панели ПЛК отвечает правильно.
    Панель: адрес 01
    ПЛК: адрес 01.
    В программе панели 1 лампочка, перепробовал все регистры. Боюсь, что надо переделывать протоколы связи. На все другие протоколы панель отвечает ошибкой.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    522

    По умолчанию

    Как у вас и панель и плк один адрес?.Прикрепите параметры настройки СП, тогда может кто ответит.А вообще обратитесь на форум омрон cpu13.ru
    Последний раз редактировалось zendo057; 19.09.2015 в 14:38.

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dm55 Посмотреть сообщение
    На запрос панели ПЛК отвечает правильно.
    Панель: адрес 01
    ПЛК: адрес 01.
    В программе панели 1 лампочка, перепробовал все регистры. Боюсь, что надо переделывать протоколы связи. На все другие протоколы панель отвечает ошибкой.
    Проект покажите. Потому, что непонятно если панель мастер, то где Вы смогли указать адрес для самой панели.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7

    По умолчанию

    Извиняюсь, некорректно ответил.
    Панель-мастер отправляет запрос на адрес 01:
    @01RR0000000140*.
    Контроллер отвечает по адресу 01:
    @01RR8148*.
    Скрины прилагаю
    1.png
    2.png
    Контроллер поддерживает формат только 38400,8,none,1

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    522

    По умолчанию

    На сколько я помню у омрона формат данных 7 и стопбит 2

  9. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dm55 Посмотреть сообщение
    Извиняюсь, некорректно ответил.
    Панель-мастер отправляет запрос на адрес 01:
    @01RR0000000140*.
    Контроллер отвечает по адресу 01:
    @01RR8148*.
    Скрины прилагаю
    1.png
    2.png
    Контроллер поддерживает формат только 38400,8,none,1
    Какой-то ответ ПЛК не полный. Посмотрел описание протокола http://paginas.fe.up.pt/~pfs/recurso...ual/sec11a.pdf
    Захват-1.png
    В частности для чтения RR
    Захват-2.png
    Как видно, после @01RR должен быть код завершения операции (End code), который при отсутствии ошибок равен "00", а уже за кодом завершения 8148*
    Аналогичное описание и здесь http://www.valtek.es/ftp/Omron/PLC/C...65e11/sec4.pdf

    НО вот вики https://en.wikipedia.org/wiki/HostLink_Protocol отправляет сюда http://www.tri-plc.com/HostlinkE10.pdf. В этом документе как раз такой ответ предусмотрен как у Вас
    Захват-3.png
    Возможно это более старый формат протокола, который панель не поддерживает.
    Там же в примере обмена параметры для порта 38400,8,none,1
    Захват-4.png
    Так, что не факт, что
    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    На сколько я помню у омрона формат данных 7 и стопбит 2
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #10

    По умолчанию

    Спасибо за ссылки! Подозреваю, что действительно, протокол панели не совсем подходит. В документации контроллера сказано, что поддерживается протокол OMRON C20H. Контроллер выпущен в 1998 году(T100MX). Новые контроллеры T100MX+, поддерживают MODBUS ASCII и RTU. Цена вопроса 380$ * 3+85$ пересылка (от производителя). Буду пробовать разобраться с протоколом панели, потому что денег на новые контроллеры не дадут.

Похожие темы

  1. СП 270(slave) ПЛК154(master) по RS485 нет связи
    от desperadoes в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:15
  2. ПЛК160-СП270 - нет связи
    от egik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 15:50
  3. СП270 нет связи, мигает
    от XopHeT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 10:22
  4. проблема связи си30-omron
    от __alex в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 12:57
  5. Нет связи по Ethernet
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 09:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •