Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 18

Тема: Подбор контроллера для камерной печи оплавления припоя

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Подбор контроллера для камерной печи оплавления припоя

    Доброго дня.
    Прошу помощи в подборе контроллера для преобразования стандартного встраиваемого духового электрического шкафа в конвекционную печь оплавления припоя.
    Контроллер должен обеспечивать функции:
    - нагрев печи (имеется 2 ТЭНа на 220В по 1,5кВт - сверху и снизу) согласно заданному термопрофилю - желательно порядка 5-8 программируемых температурных точек на заданных интервалах времени
    - иметь некий архив этих термопрофилей с возможностью выбора номера программы как автономно, так и с ПК
    - возможность настройки кривых термопрофилей как автономно, так и с помощью ПК
    - управление конвекционным вентилятором - здесь скорее всего просто независимое включение на некоторое задаваемое время через определенные интервалы в течении всего времени рабочего цикла
    - управление вентилятором охлаждения для выдерживания заданной кривой термопрофиля в режиме снижения температуры
    Последний раз редактировалось irtechnologies; 17.09.2015 в 01:00.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Удобнее всего конечно применить в этом случае СПК.., плюс нужное количество модулей ввода/вывода. У СПК встроенная архивация, экран для ввода параметров, Ethernet для связи с ПК(СПК2..).

  3. #3

    По умолчанию

    irtechnologies ПР200. Модель со встроенными аналоговыми входами.

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Удобнее всего конечно применить в этом случае СПК.., плюс нужное количество модулей ввода/вывода. У СПК встроенная архивация, экран для ввода параметров, Ethernet для связи с ПК(СПК2..).
    А не жирно будет, для простой печки-то?

  4. #4

    По умолчанию

    На первый взгляд, идеально подходит МЕТАКОН-613-T-ТП. Вроде бы очень просто программируется. Однако нет встроенного источника для питания ТТК и непонятно насколько он дружелюбен с ПК (хотя это и не самое важное в озвученном перечне хотелок, можно и с автономной работой). А на ПЛК63/73 сложно собрать и запрограммировать аналог? Ценник одного порядка. Что лучше выбрать человеку, не знакомому с программированием?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от irtechnologies Посмотреть сообщение
    ... Что лучше выбрать человеку, не знакомому с программированием?
    Много мудрите чтобы получить цветмет в духовом шкафу... Проще всего ТРМ251 (3программы) + ТТР.
    ...А потом придет головняк, когда брызги цветмета закакают ваш духовой шкаф и конструкции.

    Проверено на выплавлении баббита - чуть не угробили спирали печи.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав Михайлович Посмотреть сообщение
    Много мудрите чтобы получить цветмет в духовом шкафу... Проще всего ТРМ251 (3программы) + ТТР.
    ...А потом придет головняк, когда брызги цветмета закакают ваш духовой шкаф и конструкции.

    Проверено на выплавлении баббита - чуть не угробили спирали печи.
    А как на нем можно на втором выходе сконфигурировать включение вентилятора продувки (охлаждения) в подобии ПИД-режима после завершения цикла нагрева и выдержки - ведь фактически это 2-й канал управления?
    Последний раз редактировалось irtechnologies; 20.09.2015 в 14:41.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от irtechnologies Посмотреть сообщение
    ... сконфигурировать включение вентилятора продувки (охлаждения)...
    Используйте выход 2 + реле времени.
    Попробуйте включить контроль Lba-аварии.
    Руками.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав Михайлович Посмотреть сообщение
    Используйте выход 2 + реле времени.
    Попробуйте включить контроль Lba-аварии.
    Руками.
    Увы, в такой конфигурации МЕТАКОН-614-T-ТП с реверсивным выходом смотрится явно предпочтительнее, чем ТРМ251 + реле времени. Какой-то он недоделанный этот ТРМ251 несмотря на победные реляции производителя - ибо ежели контроллер предназначен для управления печами, то отсутствие канала управления вентилятором - это явное упущение, которое потребитель должен восполнять подручными средствами!

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав Михайлович Посмотреть сообщение
    Используйте выход 2 + реле времени.
    Попробуйте включить контроль Lba-аварии.
    Руками.
    Купил ТРМ251-ТРР, пытаюсь приспособить его к печи. Прошу подробного совета как именно можно включить руками контроль Lba-аварии с целью заставить включить по этому выходу реле для вентилятора продувки или открытия дверцы в печи на последнем, 5-м шаге программы.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    31.10.2015
    Адрес
    Минусинск
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    при нагреве вентилятор в духовке не нужен. Для охлаждения? - Вы хотите ЭТИМ дышать?
    Последний раз редактировалось Ljaksey; 04.11.2015 в 11:40.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подбор контроллера
    от chibis-a в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 11:27
  2. Подбор для муфельной печи
    от Ishitvanath в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 12:47
  3. Подбор контроллера для работы по недельным графикам
    от Kirilloff в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 11:22
  4. подбор прибора для муфельной печи
    от zanzibarr в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 04:24
  5. Подбор регулятора для вакуумной печи
    от mar154 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 20:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •