Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 18 из 18

Тема: Подбор контроллера для камерной печи оплавления припоя

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав Михайлович Посмотреть сообщение
    Используйте выход 2 + реле времени.
    Попробуйте включить контроль Lba-аварии.
    Руками.
    Купил ТРМ251-ТРР, пытаюсь приспособить его к печи. Прошу подробного совета как именно можно включить руками контроль Lba-аварии с целью заставить включить по этому выходу реле для вентилятора продувки или открытия дверцы в печи на последнем, 5-м шаге программы.

  2. #12

    По умолчанию

    Вы же писали в #8 :

    irtechnologies ...
    ...Какой-то он недоделанный этот ТРМ251...
    теперь внимательно кури РЭ и форум этого прибора...

    Параметр LbA установить в on.
    Параметр d.LbA установить минимально необходимое значение регулируемой величины на 5 шаге.
    Параметр t.LbA установить такое время контроля, в течение которого величина перестанет изменяться.
    Потребуется подгонка этих параметров по Вашему процессу.
    Последний раз редактировалось Вячеслав Михайлович; 29.03.2016 в 12:25. Причина: уточнение

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав Михайлович Посмотреть сообщение
    Вы же писали в #8 :



    теперь внимательно кури РЭ и форум этого прибора...

    Параметр LbA установить в on.
    Параметр d.LbA установить минимально необходимое значение регулируемой величины на 5 шаге.
    Параметр t.LbA установить такое время контроля, в течение которого величина перестанет изменяться.
    Потребуется подгонка этих параметров по Вашему процессу.
    Проблема в том, что внутри программы технолога пошагово изменять параметры Lba невозможно. Их можно задавать только в целом на каждую из трех программ. Название: russian_roulette.gif
Просмотров: 480

Размер: 21.2 Кб

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от irtechnologies Посмотреть сообщение
    ... внутри программы технолога пошагово изменять параметры Lba невозможно. Их можно задавать только в целом на каждую из трех программ...
    получается, как написал capzap в #9 ...селяви..
    Попробуйте через канал сигнализации..

    Вы хотите управлять конвекционным вентилятором, вентилятором охлаждения, да еще пошагово менять параметры - это, наверное, через чур сложно для прибора ТРМ251... Вам предлагали в #2, #3 подходящие..

  5. #15

    По умолчанию

    Решил несколько упростить задачу - конвекционный вентилятор работает постоянно, а вместо вентилятора охлаждения специальный привод открывает дверцу печки. Сначала прицепил привод печки на сигнализацию К2 с умыслом, что на 5-м шаге при задании резкого снижения температуры с 220 до 100 градусов например, за 10 секунд, по идее должна сработать сигнализация по превышению температуры. Однако сигнализация не срабатывает и контроллер долго и тупо ждет когда температура в печи упадет естественным образом. При этом если на участках роста температуры задать уровень превышения температуры ниже порога "заброса" в точке выхода на выдержку, то авария К2 срабатывает как положено. Никакие танцы с бубном вокруг задания верхнего и нижнего уровней к результатам не привели. Что я делаю не так? Автонастройка ПИД проведена, сигнализация настроена на U-образную логику (в противном случае срабатывает сигнализация по превышению порога на прогретой печи при повторной загрузке) и настроена так, чтобы не срабатывать на переходных "забросах" по температуре.
    Попытка задействовать Lba-аварию вообще не привела ни к каким хорошим результатам - сигнализация по К3 вообще включается когда ей самой захочется и непонятно как она вообще контролирует этот самый разрыв контура.

  6. #16

    По умолчанию

    Н-да, ТРМ251 - дебильный контроллер...
    В общем, победить удалось: Lba- аварию отключил, выставил прямую логику срабатывания сигнализации К2 с уставкой температуры на 232 градуса. Теперь при забросе температуры выше установленной в Программе Технолога в 230 градусов на последнем рабочем шаге, дверца печи открывается, что мне в общем-то и нужно. Однако это явно мой первый и последний контроллер от Овена с такой долбанутой логикой работы сигнализации. Что такое в реальности U-образная логика и по какому принципу работает контроль Lba-аварии - пусть со всем этим в дальнейшем трахаются сами разработчики, если они не в состоянии вменяемо описать сие чудо в Руководстве!

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    236

    По умолчанию

    irtechnologies!
    Весьма печально, что вы свои собственные не доработки пытаетесь переложить на чужие плечи.
    Исходите из того, что любое устройство (прибор) рассчитан на определенную (по большей части типовую) область применения.
    Гибкость в управлении придает программное обеспечение, а любой из ТРМ ( ТРМ101, ..., ТРМ251) в большей степени - приборы
    первичной информации о технологическом процессе.
    В своей практике решаю подобные задачи разработкой ПО.

  8. #18

    По умолчанию

    Вы читать написанное умеете? Еще раз: логика работы выходов по аварии в руках обычного пользователя не во всем работает так как описано в Руководстве!
    Последний раз редактировалось irtechnologies; 19.06.2016 в 18:04.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Подбор контроллера
    от chibis-a в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 11:27
  2. Подбор для муфельной печи
    от Ishitvanath в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 12:47
  3. Подбор контроллера для работы по недельным графикам
    от Kirilloff в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 11:22
  4. подбор прибора для муфельной печи
    от zanzibarr в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 04:24
  5. Подбор регулятора для вакуумной печи
    от mar154 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 20:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •