Тема: МВ110-16Д адресация при опросе по протоколу ОВЕН

  1. #1

    По умолчанию МВ110-16Д адресация при опросе по протоколу ОВЕН

    По протоколу ОВЕН опрашиваются 3 модуля МВ110-8А и 2 модуля МВ110-16Д.
    Выявилась странная закономерность: совместно оба модуля МВ110-16Д не работают, то есть данные считываются только с одного модуля. Если этот модуль отсоединить от сети RS-485 или от питания, то с другого модуля начинают приходить данные.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Какие адреса всех модулей?

  3. #3

    По умолчанию

    МВ110-8А: 24, 32, 40
    МВ110-16Д: 48, 56

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    МВ110-16Д: 48, 56
    А должны быть 48, 64 для протокола ОВЕН, поэтому и не работают вместе. При опросе многоканальных устройств по протоколу ОВЕН есть некоторые параметры, при обращении к которым, необходимо увеличивать адрес устройства.
    Таким образом, в Вашем случае на запрос с адресом устройства 56, Вам будет пытаться ответить и модуль 16Д_48 (по 9-ому каналу) и модуль 16Д_56 (по первому каналу).

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо большое!

Похожие темы

  1. ПЧВ3 проблема при опросе по протоколу ModBus RTU
    от Денис_NTS в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 14:06
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 15:39
  3. МВ110-224.2А подключение к МСД200 по протоколу ОВЕН
    от RA9YSS в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 15:39
  4. Подключение МВ110-16Д по протоколу ОВЕН
    от GoodLuck в разделе СПК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 17:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •