  1. #1

    По умолчанию мв110-224.1тд и датчики тензом м50-0,5-сз

    к мв110-224.1тд необходимо подключить три датчика тензо-м м50-0,5-сз соединив и параллельно.

    В документации м50-0,5-сз пишут напряжение питания от 3 до 12 вольт
    в тех характеристиках мв110-224.1тд - Номинальное напряжение питания (возбуждения) тензодатчика от встроенного источника постоянного тока, В 2,5

    У кого есть опыт - заработают эти датчики с этим прибором?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Все работает главное не более 12В

  3. #3
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Подскажите, что можно сделать - очень сильно врут весы,взвешиваю 2 тонны - погрешность 250 кг.От модуля МВ110 -1ТД кабелем идет на распредкоробку, а с нее расходится на четыре тензодатчика по 2 тонны каждый, на которых стоит цилиндрическая емкость 1,5 тонны примерно. Когда монтировали датчики - порезали кабеля. Теперь их длина неодинакова. Я смотрел, что показывает каждый датчик в отдельности - получается, что бак в основном стоит на двух датчиках по диагонали.Подложил прокладки под ненагруженные датчики - весь вес перешел на них... Так можно долго ловить... И надо ли? Как отцентровать емкость? А тут еще мешалка в баке. Сверху редуктор с элдвигателем расположены не по центру, смещены на один датчик. Сначала на раму грешил - играет, усилили - погрешность снизилась, но все равно больше допустимого. Как исправить ситуацию с наименьшими потерями? Есть смысл ставить емкость на три датчика? Будет вес распределяться равномерно... Или может в программе на коэффициент какой-нибудь умножить? Наливаю 1500 кг, сверху встает человек = 65 кг, на панели показывает 1590... Как с этим бороться?

  4. #4

    По умолчанию

    "Тензодатчики подключение по 4-х проводной системе
    Нельзя укорачивать либо удлинять соединительный кабель, применяемый по
    4-х проводной системе, потому что сопротивление кабеля имеет
    температурную компенсацию. В случае если длина соединительного кабеля
    изменена, то изменяется входное и выходное сопротивление. Это изменение
    может быть скорректировано при настройке весов, но изменение зависимого
    от температуры сопротивления для укороченного или удлиненного участка не
    может быть компенсировано."
    https://cache.industry.siemens.com/d...X_WL200_RU.pdf
    Стр. 33
    Балансировочная коробка для тензодатчиков
    Предназначена для параллельного подключения до 4-х тензометрических датчиков, работающих параллельно в составе весовой системы (весов).

    Установленные балансировочные резисторы позволяют откорректировать параметры датчиков и добиться независимости показаний от положения груза.

    Блок коррекции датчиков располагается в непосредственной близости от тензометрических датчиков (весов).
    http://cb-online.ru/?page_id=7178

  5. #5

    По умолчанию

    сверху встает человек = 65 кг, на панели показывает 1590... Как с этим бороться?
    а человека в разные точки поставить , все время 1590 показывает?

    каким грузом 2000кг калибровал?

  6. #6
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    У меня нет большого эталона... я 200 литров по счетчику наливал один раз,но я счетчику не верю. Людьми калибровал, 65 кг. Сейчас,с прокладками под датчиками, вес практически не меняется. Чел по всей окружности прошелся

  7. #7
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Нельзя укорачивать либо удлинять соединительный кабель, применяемый по
    4-х проводной системе
    Каюсь, прочитал про это уже после,как порезал... А теперь только бак снимать и каждый датчик отдельно без нагрузки резистором в одно значение в миливольтах подгонять? Разная длина кабеля ( примерно в 70 см) сильно повлияет на погрешность?

  8. #8

    По умолчанию

    да особо не повлияет, длинна то, косяк скорее всего именно в калибровке, хотя бы 500 кг

  9. #9

    По умолчанию

    Дело, похоже, даже не в калибровке, а в балансировке. Если вес гуляет при перемещении груза по платформе. Балансировочными потенциометрами необходимо сначала добиться независимых показаний при перемещении груза. Я делал это так - сначала снимал платформу, устанавливал эталонный вес поочерёдно на каждую из балок, добиваясь одинаковых показаний, а уже потом, установив платформу, калибровал вес. После этого показания не зависели от перемещения груза.

  10. #10

    По умолчанию

    да ну, он же написал что вес практически не меняется при перемещении человека, здесь явно что то с калибровкой.....и на линейность диапазон проверить надо.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Юстировка МВ110-224.1ТД
    от Изюм в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 11:06
  2. ПЛК150 + МВ110-224.1ТД
    от Баирка44 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 16:18
  3. ТРМ151 + МВ110-224.1ТД
    от AlexandrYF в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 10:50
  4. мв110-224.1тд
    от morcegolamer в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 10:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •