Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 49 из 49

Тема: мв110-224.1тд и датчики тензом м50-0,5-сз

  1. #41
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2013
    Адрес
    уфа
    Сообщений
    260

    По умолчанию

    на пустой платформе балансировать нечего,настраивай с грузом,лучше ближе к 20 % от нпв.
    нарастил, чем пришлось= 0.143 мВ
    я не понял ,может нагрузил?

  2. #42
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Кабеля на датчиках короткие. Добавил экранированную витую пару. По шесть метров. До этого я замерил все датчики только с родным кабелем. потом нарастил витой парой - опять измерил выходное напряжение. Цешкой замерил сопротивление м/у EXE+/EXE- =405 Ом. SIG+/SIG- =351 Ом. Причем в таком диапазоне показывают все датчики. И получается, что у меня три датчика одной фирмы, а один - другой фирмы. И на этот один у меня есть паспорт. Там написано: Рекомендуемое возбуждение= 10-15 В DC. А выход питания с МВ110-224.1ТД = 2.5 В DC. Может из-за этого припивирать?
    Без витой пары, с родным кабелем без нагрузки:1=0.008;2=0.011;3=0.014;4=0.017
    С витой парой:1=0.009;2=0.012;3=0.013;4=0.016
    Пустой модуль показывал: -3.2 мВ; с черной перемычкой: -3.389, с коробкой( суммирующей платой): -3.607; со всеми подключенными датчиками - на скриншоте.
    Сделал что-то типа стенда, но надо весы чем-то посерьезней загрузить, какиие-то эталоны искать. Как их теперь калибровать?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Dimooon; 22.10.2015 в 13:15.

  3. #43
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2013
    Адрес
    уфа
    Сообщений
    260

    По умолчанию

    калибровать надо в реальных условиях,датчики монтируете на место,вместо емкости поставьте платформу из швеллера и каким нибудь грузом 10-20% от НПВ выравнивайте показания по углам.На фото не балансировочная коробка,а "кит" подделка.Вот это http://tenso-m.kz/vesovye-terminaly/...rudovanie/325/ балансировочная коробка.Вашей коробочкой очень трудно настроить,резисторы стоят по питанию и настраивая один канал изменяете все остальные.Витую пару я бы тоже не стал применять,милливольты ловить хлопотное занятие.помехи , наводки.Кстати провода от датчиков очень не любят воду, точнее стыки, скрутки,спайки.я все такие места герметиком промазываю и в термоусадку.

  4. #44
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Вообщем, нашел памятку сельского тензометриста, из всех требований, что там есть, у нас только одно выполнено - есть тензодатчики.. Остальное все кривое- косое. Сейчас мы уберем тензодатчики, срежем верхние пластины узла встройки, и опустим бак верхними пластинами на нижние пластины, и обварим верхние,так мы добьемся параллельности плоскостей и соосности. Нужно чтобы вектор нагрузки был строго вертикальным и в процессе не изменялся, т.к. именно изменение угла вектора приложенной силы дает большую погрешность. Может, еще что подскажете, пока мы тут все раскидали?

  5. #45
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2013
    Адрес
    уфа
    Сообщений
    260

    По умолчанию

    Ну тогда обратите внимание на горизонтальность плоскости, на которой установлены датчики

  6. #46
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Выставили плоскости горизонтально - теперь вес не изменяется, если по баку ходишь. Ща надо гибкие связи сделать еще гибче, и китайский ПЛК заменить на Овен с модулем. Вечером - клинические испытания

  7. #47
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2013
    Адрес
    уфа
    Сообщений
    260

    По умолчанию

    желаю удачи!

  8. #48
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    нефига не получается...нет связи с модулем... подзабыл слегка
    У меня в плк мастере ошибка 81. Это что значит?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Dimooon; 30.10.2015 в 18:50.

  9. #49
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    В конфигураторе мв110 есть такая команда Alt+C - сравнить с реальными значениями. У меня два параметра не совпадают и подсвечиваются синим. Это что значит?
    Изображения Изображения

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Похожие темы

  1. Юстировка МВ110-224.1ТД
    от Изюм в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 11:06
  2. ПЛК150 + МВ110-224.1ТД
    от Баирка44 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 16:18
  3. ТРМ151 + МВ110-224.1ТД
    от AlexandrYF в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 10:50
  4. мв110-224.1тд
    от morcegolamer в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 10:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения