Тема: мв110-224.1тд и датчики тензом м50-0,5-сз

  1. #21
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Я тут еще одно увидел... рама заземлена,а сам бак не заземлен... и варили на баке... но массу со сварочного цепляли. Могли ли этим убить датчики?

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2013
    Адрес
    уфа
    Сообщений
    260

    По умолчанию

    да могли,датчики можно просто тестером прозвонить
    http://zival.ru/content/tenzodatchik...atkoe-opisanie

  3. #23

    По умолчанию

    Я тут еще одно увидел... рама заземлена,а сам бак не заземлен... и варили на баке... но массу со сварочного цепляли. Могли ли этим убить датчики?
    да ни чего им не стало....а при сварке подобного рода оборудования массу чем ближе к месту сварки тем лучше, и датчики от ацп надо отключать.

    4 датчика стоят по квадрату.На них стоит цилиндр Раму делало КБ "Михалыч". Он до этого 25 лет дальнобойщиком отпахал. На три датчика ставить- надо все переделывать. Пока к этому не готовы. Сейчас готовим приспособу чтобы приподнять бак,освободить датчики,чтобы в нулевом положении резисторами сравнять напряжение. Как вы думаете- поможет? Сбалансировать попробую, но редуктор на баке стоит не по центру... Это ппц...
    обслуживал весы,на 4-х датчиках тезо-м, просто были в параллель зацепленны, редуктор с боку висел, ни че поверители все приняли.....

    Дмитрий, для калибровки надо хотя бы 50% от НВП (наибольший предел взвешивания).
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 15.10.2015 в 08:30.

  4. #24
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Ну вот у меня 4 свободных датчика, соединенных в коробке. Я могу теперь по отдельности посмотреть, какой выход на каждом датчике в ненагруженном состоянии (я попозже пришлю показания каждого, если нужно).
    Потом поставить назад на них бак, и,подключая по очереди каждый датчик,определить - на каких бак стоит, а на каких нет. Правильно? И как потом балансировать? Прокладки подсовывать? Я никогда точно не угадаю... Что дальше делать надо?

  5. #25
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    1 датчик показал 0.19 мВ, в датчик 2 сначала =0.109 мВ, а потом за полчаса опустился до 0.85. Я тут прочитал,что китайские датчики деформируются частенько... И их не перегружали, на 40% примерно работали. Или это нормальное поведение тензодатчиков? Как их диагностировать?
    А то,что у этих двух разница в 0.6 мВ -это нормально?
    датчик 3=0.022
    датчик4=0.018
    Чета второй подозрительный...
    Последний раз редактировалось Dimooon; 16.10.2015 в 12:25.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2013
    Адрес
    уфа
    Сообщений
    260

    По умолчанию

    без нагрузки нет не нормально,а остальные датчики что показывают? вроде речь шла про тензо-м?

  7. #27
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от аскар Посмотреть сообщение
    да могли,датчики можно просто тестером прозвонить
    http://zival.ru/content/tenzodatchik...atkoe-opisanie
    Спасибо. Ссылку сохранил

  8. #28
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от аскар Посмотреть сообщение
    без нагрузки нет не нормально,а остальные датчики что показывают? вроде речь шла про тензо-м?
    Я выше дописал показания. Три нормальные, один подглюкивает,получается...

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2013
    Адрес
    уфа
    Сообщений
    260

    По умолчанию

    прозвони нормальный датчик и сравни с глюковатым,на корпус тоже прозвони.
    попробуй вместо бака простую раму из швеллера поставить и откалибровать как простые весы

  10. #30
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Сдернул датчик, на вырезе в датчике стоит заглушка металлическая. В ней дырка от сварки. Как будто электродом задели. Будем четыре датчика в России заказывать. А эти в поликлинику сдам. На опыты.))))))
    А как правильно балансировать бак на датчиках,по понятиям? И вообще,выставлять весы?Есть методика какая-нибудь? Я скорее всего буду китайские контроллеры менять на Овен. И шеф поручил мне выбрать тензодатчики. Хочу самые гламурные. Что лучше: с распредкоробкой и модуль мв 1тд, или 4тд и каждый датчик на отдельном канале? Шести или четырехпроводной? Теперь-то я резать кабеля не буду, стреляный...
    Последний раз редактировалось Dimooon; 16.10.2015 в 13:50.

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Юстировка МВ110-224.1ТД
    от Изюм в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 11:06
  2. ПЛК150 + МВ110-224.1ТД
    от Баирка44 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 16:18
  3. ТРМ151 + МВ110-224.1ТД
    от AlexandrYF в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 10:50
  4. мв110-224.1тд
    от morcegolamer в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 10:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •