Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ПЛК150 + ИП320 по RS232 не хочет работать

  1. #1

    По умолчанию ПЛК150 + ИП320 по RS232 не хочет работать

    Ситуация в следующем. К ПЛК150 подключен модуль МДВВ по RS485, таким образом панель хочется повесить на RS232, чтобы она была мастером.
    При заливке соотв. программы в контроллер через 232 порт в конце заливки Codesys выдает ошибку(скриншот прилагается). После чего панель, соответственно, не работает(потеря связи). Я предположил, контроллер после запуска программы не может инициализировать свой 232 порт, т.к. по нему только что заливалась программа из Codesys. Была предпринята попытка залить контроллер через ethernet - все отлично, панель заработала. НО: после выключения питания на контроллере на продолжительное время(несколько минут) и последующем включении питания панель уже не видит контроллер. Если теперь подключиться Codesys, то она опять выдает ошибку, как и ранее. Помогает только полный reset и перезаливка контроллера по Ethernet. Но лишь до следующего выключения...
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg Error.jpg (16.3 Кб, Просмотров: 45)

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от drbril Посмотреть сообщение
    Ситуация в следующем. К ПЛК150 подключен модуль МДВВ по RS485, таким образом панель хочется повесить на RS232, чтобы она была мастером.
    Заливайте программу через Ethernet. После установления связи между кодесисом и плк зайдите в меню онлайн(online) - создание загрузочного проекта.

    После этого при отключении питания программа перестает пропадать из ПЛК и опрос ИП должен продолжаться корректно.

  3. #3

    По умолчанию

    Kirill, я так и делаю. Вроде бы все нормально работать начинает, но именно что при длительном выключении питания потом этот порт 232 не инициализируется и панель не работает. Толи Boot project через ethernet корректно не создается, толи проблема глубже. Причем если теперь, когда включили контроллер и связи с панелью нет, подключиться через ethernet Codesys'ом, то он опять сразу выдает ошибку(см. скриншот).

  4. #4

    По умолчанию

    Еще один вопрос. Прочитал в соседней теме, что нужно у комплектного кабеля перемычку обрезать - какую и где? Я про перемычку не в курсе был, может дело то и в ней. Но при этом панель ведь и так работает периодически?
    P.S. Сейчас разъем DB9 у кабеля раскрутил, там все клеем залито. ИМХО, неудобно там чего-то отрезать будет...

  5. #5

    Thumbs up

    Этот кабель можно либо распаять самому, либо купить у нас.
    Ну или в фишке немного отрезать клей, и найти перемкнутый провод - такой он там один

  6. #6

    По умолчанию

    Николай. спасибо, все заработало!