Ситуация в следующем. К ПЛК150 подключен модуль МДВВ по RS485, таким образом панель хочется повесить на RS232, чтобы она была мастером.
При заливке соотв. программы в контроллер через 232 порт в конце заливки Codesys выдает ошибку(скриншот прилагается). После чего панель, соответственно, не работает(потеря связи). Я предположил, контроллер после запуска программы не может инициализировать свой 232 порт, т.к. по нему только что заливалась программа из Codesys. Была предпринята попытка залить контроллер через ethernet - все отлично, панель заработала. НО: после выключения питания на контроллере на продолжительное время(несколько минут) и последующем включении питания панель уже не видит контроллер. Если теперь подключиться Codesys, то она опять выдает ошибку, как и ранее. Помогает только полный reset и перезаливка контроллера по Ethernet. Но лишь до следующего выключения...