Страница 55 из 69 ПерваяПервая ... 545535455565765 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 688

Тема: Программирование ПЛК110 [М02] для задач реального времени

  1. #541
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Как по мне не хватает простых примеров.
    Взять что даёт codesys по умолчанию, что даёт ОВЕН (удобство) и вашу работу и сравнить хоть в видео, хоть в таблице, плюсы минусы и аргументы.

  2. #542
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    По моему все только начинается. Просто до большинства еще не дошло.
    а Вы видимо распробовали, теперь проекты пишите только там?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #543
    Пользователь
    Регистрация
    13.05.2015
    Адрес
    Саранск
    Сообщений
    8

    По умолчанию ПЛК для управления шаговыми двигателями.

    Добрый день.
    Прошу помощи в подборе контроллера.
    Имеются два ШД (FL86STH65) и два драйвера (PLD441) для них (Step/DIR/Enable). Контроллеры какой линейки подойдут для их управления?
    Смотрела на сайте, там указано, что и ПЛК 100 имеет ШИМ, и ПЛК 150 линейки тоже, и ПЛК 110. Но только в характеристиках последнего указано наличие быстрых выходов. А у первых двух про это ни слова.
    Кроме ШД имеются: аналоговый датчик температуры, 8 клапанов НЗ, каждый управляется одним дискретным сигналом; насос, управляемый также одним дискретным сигналом; входных сигналов дискретных нет.
    Заранее благодарю за помощь.

  4. #544
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Про ПЛК100, 150 точно можно забыть...

  5. #545

    По умолчанию

    Какая скорость (частота импульсов) и точность (через ШИМ будет погрешность) ШД нужна?

    Если "управлять выходами STEP/DIR напрямую с ПЛК" И "нужна частота STEP больше 500Гц" И "нужно точное позиционирование" то ПЛК110 М02.

    Управление ШД на ПЛК110 М02 обсуждается тут и тут.

    Либо нужен какой-то другой драйвер ШД (с управлением не STEP/DIR, а прямо нормальными командами).
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 09.11.2016 в 13:02.

  6. #546
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    а на 110-ом есть аналоговые входа?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #547

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а на 110-ом есть аналоговые входа?
    Аналоговый датчик придется опрашивать через последовательный порт.

  8. #548
    Пользователь
    Регистрация
    13.05.2015
    Адрес
    Саранск
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Если "управлять выходами STEP/DIR напрямую с ПЛК" И "нужна частота STEP больше 500Гц" И "нужно точное позиционирование" то ПЛК110 М02.
    Управлять нужно напрямую с ПЛК, точного позиционирования, вроде, не нужно. Частота требуется больше 500 Гц, но не Мегагерцовая. По характеристикам ПЛК 110 (не M02, а предыдущей линейки), имеет высокочастотный таймер на 20 мкс. В этом случае можно ли использовать старую линейку 110-ых?

  9. #549
    Пользователь
    Регистрация
    13.05.2015
    Адрес
    Саранск
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а на 110-ом есть аналоговые входа?
    В общей сложности потребуется где-то 16 DO сигналов (в том числе и для управления ШД) и 1 AI. В составе ни одного ПЛК нет требуемого кол-ва. Поэтому, думаю, придется ещё аналоговым модулем укомплектоваться.

  10. #550

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yulya.aniskina2010 Посмотреть сообщение
    Управлять нужно напрямую с ПЛК, точного позиционирования, вроде, не нужно. Частота требуется больше 500 Гц, но не Мегагерцовая. По характеристикам ПЛК 110 (не M02, а предыдущей линейки), имеет высокочастотный таймер на 20 мкс. В этом случае можно ли использовать старую линейку 110-ых?
    Старую линейку лучше не использовать.
    Высокочастотный таймер тоже лучше не использовать (правильно его готовить могут только разработчики самого ПЛК110)
    20мкс на таймере вы не получите. В лучшем случае 40 или 60мкс (иначе будут проблемы с основным циклом, сетевым обменом и тому подобным)

    На М02 можно управлять быстрыми входами выходами без всяких 20мкс таймеров.

    500кГц ШД (на самом деле серво) без таймеров можно вполне сделать на М02.



    Если точность не нужна, то можно, конечно, попробовать управлять ШД через ШИМ, но, на мой взгляд, это стрёмный путь.

Страница 55 из 69 ПерваяПервая ... 545535455565765 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 11:56
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 14:55
  3. часы реального времени
    от vetaly в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 16:21
  4. Таймер реального времени УТ1-РiС
    от ser10 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 12:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •