Тема: Нужна помощь в настройке ТРМ138Р

  1. #1

    По умолчанию Нужна помощь в настройке ТРМ138Р

    Здравствуйте, поскажите мне пожалуйста(разжуйте). как мне сделать чтобы предупредительная сегнализация срабатывала после заданного значения а не до . НА прибор подлючаются датчики термоконтроля ДТС064-50М, все параметры яотрегулировал согласно приложенной инструкции ,кроме предупредительной сигнализации т.е. ( мне нужно чтобы каналы моргали после 60 градусов ,а не до ). ЗАранее спасибо)

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Конфигуратор ТРМ138-Параметры логических выходов-Логическое устройство №...-Выходная характеристика ЛУ(AL.T)-> изменить "обратный гистерезис"