Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
Намекну.
Про такую разновидность ПИД как адаптивные регуляторы Вам слышать доводилось?
Конечно. Можно ещё упомянуть двойной ПИД, или каскадное управление. Всё это так. В теории это можно реализовать, но я боюсь, что бытовое устройство тогда превратится в "космический" аппарат с "космической" стоимостью. В данной установке реализован здравый баланс.
Не так давно мне пришлось пообщаться с достаточно квалифицированным инженером одного из предприятий, производящих растворители, ацетон и прочую химию. В промышленном варианте установки имеют тот же принцип ректификационных колонн, только намного сложнее. Так вот по его словам процесс ПИД-регулирования на этих установках так и не оправдал себя. Было проработано большое количество вариантов и теорий, которые на практике не всегда действенны. Выход продукта не удалось стабилизировать. А ведь именно равномерная конденсация (без разгонов и остановок) влияет на чистоту и качество выходного продукта, без примесей и ненужных фракций. В итоге стабилизировать процесс удалось именно за счёт контроля давления, а не температуры, при чём с помощью обычного двухпозиционного регулирования. Если этому есть альтернативы и готовое решение - предлагайте на конкретном примере, с удовольствием ознакомлюсь, перейму опыт и скажу СПАСИБО!