Тема: Функция чтения входных регистров в СМИ1

  1. #1

    По умолчанию Функция чтения входных регистров в СМИ1

    Добрый день!
    Интересует возможность передачи данных на панельку СМИ1 с датчика влажности функцией 04 (чтение входных регистров).В документации на СМИ написано, что данная функция поддерживается, а вот как ее реализовать догадаться не получается. Подскажите, пожалуйста, где недоглядел в документации.

  2. #2

    По умолчанию

    В РЭ на СМИ1 все подробно описано.

  3. #3

    По умолчанию

    Полагаю, если возник вопрос, то не так уж все подробно описано. Может, действительно, что-то пропустил, но пока что получается считывать регистры хранения.

  4. #4

    По умолчанию

    Работа по функциям 03, 04, 06 и 16 возможна только в режиме Slave. В режиме Master прибор осуществляет обмен только по 03 и 16 функциям.