Добрый день.
Сразу прошу прощение, если данная тема поднималась, в таком случае просто дайте ссылку на обсуждение или документацию.
Вопрос в следующем.
Имеется модуль на 32 дискретных ввода.
Необходимо задать подключение этого модуля в конфигураторе. Для этого в модуль Universal Modbus device, добавляем модуль 32bit input module.
В результате видим вот такую картинку:
32bit input module - проект.JPG
То есть адресация к конкретному биту (входу) будет через [имя_переменной].[номер_бита].
На одном из семинаров фирмы Овен нам предложили использовать шаблон, для того чтобы не надо было заморачиваться настройкой каждого модуля.
В нем, подключение абсолютно такое же, но модуль 32bit input module представлен уже не двойным словом, а битами:
32bit input module - шаблон.JPG
И адресация тут уже будет просто [имя_переменной].
Как ни пробовал представить 32bit input module в таком же виде, как в шаблоне - не получается. Может кто-нибудь сталкивался с данным вопросом?