Тема: OVEN 110+WinCC flexible Runtime+контроллер National Instruments

  1. #11

    По умолчанию

    Попробовал так же отцепить модули с RS485-1 и RS485-2 и просто в конфигурации оставить ModBus slave(Панель) и ModBus master(RS485-1) (контроллер National Instruments) и еще перестал опрашивать с панели контроллер NI. По прежнему нет связи. В ModBus master есть Last error=81 ошибка связи.
    Последний раз редактировалось Antadalion; 10.09.2015 в 15:35.

  2. #12
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Antadalion Посмотреть сообщение
    Вот проект с конфигурацией. В стойке стоят 2 контроллера и панель, все они соединены по Ethrenet'у через коммутатор. IP такие мы сами прописали.
    смотрите в конфигураторе мастер смотрящий в сторону панели NI параметр NetMode. Почему там стоит serial а не TCP, Вы всё же с ней по ethernet общаетесь или по последовательному порту
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #13

    По умолчанию

    Хм. Действительно. Собрав все настройки теперь вижу значения NI в овне. Интересно, что если делать несколько регистров в одном UMD то они меняют свои значения между собой несмотря на то что в настройках Register input module опрашиваются разные регистры. Это решилось добавлением разных UMD с настройками адресации для каждого регистра. Выглядит сомнительно, но на 4х разных регистрах проверено и работает. Однако, при наличии этого Modbus(master) с хотя бы одним UMD +Register Input Module овен работает минут 10 и вылетает, причем при повторном подключении он говорит "В контроллере нет программы, загрузить новую?". Убираю ModBus Master - работает стабильно.

  4. #14
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    опять слова, где новый проект, чтоб указать на косяки
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #15

    По умолчанию

    А, да. Прощу прощения за голословие.
    Вложения Вложения

  6. #16
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    мне кажется пунктик в менджере задач будет лишним. На форуме полно примеров где в одном умд помещаются все затребованные регистры
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #17

    По умолчанию

    Ну вот с модулями 8А и 8АС вопросов не возникало регистры независимо друг от друга принимаются и не перемешиваются. А тут вот скачут друг к другу... Спасибо, поищу еще на форуме, но что насчет отключений? National instruments такой плохой собеседник что ли?
    Последний раз редактировалось Antadalion; 11.09.2015 в 19:05.

  8. #18
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Antadalion Посмотреть сообщение
    ...но что насчет отключений? National instruments такой плохой собеседник что ли?
    нет, раз плк сообщает что нет программы значит происходит перегрузка с потерей программы в овеновском контроллере . Могу предположить что это из-за свободного цикла.
    ЗЫ попробуйте воспользоваться функцией создание загрузочного проекта и после сбоя у Вас не будет пропадать сохраненная программа
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    создание загрузочного проекта
    Такая хитрость тоже не сработала. При создании загрузочного проекта вместе c ModBus master(опрос NI) при перезапуске контроллера CoDeSys снова предлагает залить программу в пустой контроллер. А без опроса элемента ModBus master(NI)(вырезал из конфигурации) все нормально:проект работает после перезагрузки.

  10. #20
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Antadalion Посмотреть сообщение
    Такая хитрость тоже не сработала. При создании загрузочного проекта вместе c ModBus master(опрос NI) при перезапуске контроллера CoDeSys снова предлагает залить программу в пустой контроллер. А без опроса элемента ModBus master(NI)(вырезал из конфигурации) все нормально:проект работает после перезагрузки.
    пауза между выключением и повторным включением сколько заняла времени? Может дело и не дошло до открытия именно загрузочного проекта
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Мнемосхема и тренд runtime
    от Terminat в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 18:30
  2. Чип OMAP4 от Texas Instruments
    от IVM в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 20:04
  3. Чип OMAP4 от Texas Instruments
    от IVM в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 20:04
  4. В Oven(Мастер) нет RS-485
    от serfer в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 09:45
  5. коды ошибок протокола Oven
    от Roman Karpuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 10:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •