При построении систем автоматизации на основе ПР и ПЛК часто приходится сталкиваться с проблемой надёжной коммутации малых токов и напряжений. Низкое сопротивление контактов и надёжность срабатывания цепи обеспечивается лишь при условии, что ток через контакты превышает значение минимального коммутируемого тока, обычно от 0,02...0,5А.
Это т.н. "ток смазки". (См., например, "Мощные электромагнитные реле. Справочник инженера" или Варламов Р.Г. «Краткий справочник конструктора радиоэлектронной аппаратуры»)
Поскольку входные цепи ПЗ и ПЛК не обеспечивают достаточной нагрузки на контакты, надёжность повышают устанавливая дополнительные резисторы нагрузки.

Например, используя Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	K981-982_403_403.jpg 
Просмотров:	560 
Размер:	51.7 Кб 
ID:	19836

При наличии в атмосфере агрессивных паров и газов это весьма эффективный метод.

Но проблема усугубляется при необходимости коммутации аналоговых сигналов и при использовании взрывозащиты типа искробезопасная цепь, когда применение дополнительной нагрузки невозможно.

Планируется ли введение в номенклатуру устройств управления MEYERTEC слаботочных, например герконовых, контактных блоков?