  1. #1

    Lightbulb Подключение собственных термопар к плк138

    прошу подсказать специалистов. собираемся сами изготовить термопары из хромель+копель. из каких лучше изготовить? из изолированных или неизолированных проводов? какой толщины необходимы? у нас есть 0,25; 0,5; 0..75 мм2.
    тащить на 4-5 метров длины. подключить надо к плк138. все ли нормально? сможет ли плк верно измерять температуру? подскажите, кто может.

  2. #2

    По умолчанию

    Если вас устроит точность +-30% то пойдёт. Для дачи.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Если вас устроит точность +-30% то пойдёт. Для дачи.
    почему такая плохая точность?

  4. #4

    По умолчанию

    Какая максимальная тем-ра измеряемой среды? Где будет установлен датчик? Будет он касаться металлических поверхностей?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fix_m Посмотреть сообщение
    почему такая плохая точность?
    Потому, что "на коленке" не обеспечить нормальной повторяемости. И от электрода которым спай делать будете много зависит.
    Деталь вроде-бы простая, но технологических граблей...
    Вообщем: производители не за красивые глаза деньги берут.

    И на производстве такая "экономия" так выйдет боком, что 2 камаза с термопарами дешевле обойдутся.

    Но для самодельного паяльника - пойдёт.

    Вообщем Зоя вам термопару подберёт, будет как в лучших домах лондона и парижа.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 08.09.2015 в 14:29.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Какая максимальная тем-ра измеряемой среды? Где будет установлен датчик? Будет он касаться металлических поверхностей?
    максимальная температура - 150 градусов цельсия.
    сам спай будет точно касаться металл.частей. (будет прилеплен к металлической трубе).
    остальная часть термопары тоже будет вестись вдоль труб.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Какая максимальная тем-ра измеряемой среды? Где будет установлен датчик? Будет он касаться металлических поверхностей?
    вобщем это горячие трубы на стенде. надо измерять температуру в разных точках. планировалось прикреплять термопары прям к трубе (так как необходимо знать примерную температуру). таких точек - 12. что можете предложить?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fix_m Посмотреть сообщение
    вобщем это горячие трубы на стенде. надо измерять температуру в разных точках. планировалось прикреплять термопары прям к трубе (так как необходимо знать примерную температуру). таких точек - 12. что можете предложить?
    Воспользоваться изолирующими слюдяными (или какие сейчас есть) прокладками и термопастой. Сверху место контакта покрыть теплоизоляцией.
    У ПЛК и модулей расширения - один провод общий для всех входов, Т.Е. термопары электрически соединены.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Воспользоваться изолирующими слюдяными (или какие сейчас есть) прокладками и термопастой. Сверху место контакта покрыть теплоизоляцией.
    У ПЛК и модулей расширения - один провод общий для всех входов, Т.Е. термопары электрически соединены.
    спасибо! что означает "Т.Е. термопары электрически соединены" ? как это повлияет на мое подключение? простите ,я просто не специалист.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fix_m Посмотреть сообщение
    спасибо! что означает "Т.Е. термопары электрически соединены" ? как это повлияет на мое подключение? простите ,я просто не специалист.
    В модуле ввода или ПЛК один провод соединён с общим проводом АЦП. При подключении неизолированных спаев термопар будете иметь "спецэффекты" в виде некорректных данных.
    Модули с гальванической развязкой каждого аналогового входа от других аналоговых входов - это совсем другая цена.
    Пример:
    http://www.owen.ru/uploads/re_mv110-224_8a_1837.pdf
    Стр 51.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. инерционность термопар
    от UserOwen в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.07.2023, 21:33
  2. Подключение термопар к трм-200
    от mcsafik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 22:32
  3. термопары к плк138
    от Fix_m в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 16:34
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 08:10
  5. Данные термопар
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 09:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •