Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 24

Тема: И еще про датчик тока

  1. #1

    По умолчанию И еще про датчик тока

    Добрый день!

    Подключил датчик тока 4-20мА к МВ110-8А.
    МВ-110-8А общается с ПЛК110 по Модбасу.

    Вопрос как интерпретировать данные?
    В паспорте датчика говорится, что 20мА соответсвует току 50А.

    На ПЛК приходит значение, например, 25. Как мне его перевести в амперы?

    Спасибо!
    Последний раз редактировалось bladerunner; 07.09.2015 в 11:19.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Значит у вас ток выше 50А, раз у вас приходит например 25....
    и при чем тут счетчик ?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Значит у вас ток выше 50А, раз у вас приходит например 25....
    и при чем тут счетчик ?
    А с чего ты взял, что 25 это миллиамперы.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Значит у вас ток выше 50А, раз у вас приходит например 25....
    и при чем тут счетчик ?
    Ток не может быть 50А. Автомат бы сработал. Не счетчик, конечно, а датчик. Исправил.

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А с чего ты взял, что 25 это миллиамперы.
    Вопрос именно, что означает эта цифра и как ее перевести в мА датчика, а потом в А сети...

  5. #5
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Тут такое дело - модуль МВ110-8А является конфигурируемым.
    Для ответа на Ваш вопрос надо иметь конфигурацию, залитую в модуль аналогового ввода МВ110-8А.
    В каких "попугаях" (инженерных единицах) Вы там шкалу выставили, в таких и значение в контроллер прочтёте.
    Назначили в амперах - получите в амперах, в долях ампера или долях процента шкалы - поимеете соответствующий результат.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Тут такое дело - модуль МВ110-8А является конфигурируемым.
    Для ответа на Ваш вопрос надо иметь конфигурацию, залитую в модуль аналогового ввода МВ110-8А.
    В каких "попугаях" (инженерных единицах) Вы там шкалу выставили, в таких и значение в контроллер прочтёте.
    Назначили в амперах - получите в амперах, в долях ампера или долях процента шкалы - поимеете соответствующий результат.
    Спасибо. В конфигуратор стоит верхняя планка Ain.H=100.000. Я правильно понимаю, что это означает, что при 20мА пробор будет показывать 100?
    Соотвественно, мои 25 означают 5мА и 12.5А в сети?

  7. #7
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bladerunner Посмотреть сообщение
    Соотвественно, мои 25 означают 5мА и 12.5А в сети?
    Да, но только при условиях, что нижний предел шкалы ("планка") на интересующем Вас канале выставлен в ноль, и канал настроен на 4-20mA (а не на 0-20).

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо!
    Да, в настройках стоит датчик 4-20mA и нижняя граница стоит 0.
    12.5 А, как-то многовато для моего случая... Я думаю, что попробую измерить реальную силу тока, который выдает датчик и сравнить с показателями...

  9. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bladerunner Посмотреть сообщение
    Спасибо. В конфигуратор стоит верхняя планка Ain.H=100.000. Я правильно понимаю, что это означает, что при 20мА пробор будет показывать 100?
    Соотвественно, мои 25 означают 5мА и 12.5А в сети?
    Цитата Сообщение от bladerunner Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Да, в настройках стоит датчик 4-20mA и нижняя граница стоит 0.
    12.5 А, как-то многовато для моего случая... Я думаю, что попробую измерить реальную силу тока, который выдает датчик и сравнить с показателями...
    Если диапазон датчика задан 4-20, то для диапазона 0-100 Ваши 25 означают ток датчика 8мА, а не 5.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Если диапазон датчика задан 4-20, то для диапазона 0-100 Ваши 25 означают ток датчика 8мА, а не 5.
    Хм... Это означает, что ток в сети 20А? Совсем много. Видимо, без амперметра не обойтись... ))

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Еще раз про визуализацию
    от Roman29 в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.04.2014, 10:16
  2. Еще раз про время цикла ПЛК
    от Партизан в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 12:38
  3. Еще вопросы про ПЛК63
    от new_08 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 15:20
  4. Еще раз про ТРМ133
    от SirMgn в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 10:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •