А какая мощность подключенной нагрузки?
А какая мощность подключенной нагрузки?
Максимальный измеренный Вами ток: 37,7%50А=18,85А
А уж много это или мало, Вам виднее.
С какого перепугу?
Гоните эту мысль прочь.
Лучше поведайте нам про вашу систему.
У Вас какая нагрузка? Чем и как Вы регулируете ток?
Является ли Ваш датчик тока TrueRMS-прибором?
Возможно, для простейшего прибора Вам придётся использовать эмпирическую таблицу коррекции, но тогда нужно как-то знать форму кривой тока.
В общем.... Еще раз трижды (facepalm). Я посмотрел мощность нагрузки. Это 2500 Вт и 1800 Вт. То есть все соответствует тому, что измеряется. )))
Заодно пошел изучил тема про автоматы. Теперь понимаю, почему C16 нормально держит ток 18-20А. )))
Большое всем спасибо! В следующий раз буду читать вначале учебник физики, а потом писать )))
Надо просто места знать:
Последний раз редактировалось Ryzhij; 09.09.2015 в 11:28.