Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 24

Тема: И еще про датчик тока

  1. #11
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bladerunner Посмотреть сообщение
    Хм... Это означает, что ток в сети 20А? Совсем много. Видимо, без амперметра не обойтись... ))
    Да нет же, 8мА от датчика(4-20мА) соответствуют измеренному значению 12,5 А
    4мА=0
    5мА=6,25
    6мА=12,5
    7мА=18,75
    8мА=25
    9мА=31,25
    10мА=37,5
    11мА=43,75
    12мА=50
    13мА=56,25
    14мА=52,5
    15мА=68,75
    16мА=75
    17мА=81,25
    18мА=87,5
    19мА=93,75
    20мА=100
    Последний раз редактировалось petera; 07.09.2015 в 14:03.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #12
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bladerunner Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Да, в настройках стоит датчик 4-20mA и нижняя граница стоит 0.
    12.5 А, как-то многовато для моего случая... Я думаю, что попробую измерить реальную силу тока, который выдает датчик и сравнить с показателями...
    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Если диапазон датчика задан 4-20, то для диапазона 0-100 Ваши 25 означают ток датчика 8мА, а не 5.
    petera прав по части тока, а я был невнимателен.
    Вы получаете 25% от шкалы.
    Это 8mA в петле стандарта 4-20mA и, вместе с тем, соответствуют 12,5 А в измеряемой цепи.

  3. #13

    По умолчанию

    Добрый день!

    Я взял тестер и замерил ток датчика. Тестер я подключил в разрыв между +24 и одним концом датчика.
    Далее я мерил силу тока датчика и смотрел, что показывает овен.
    Получились такие значения:

    Ток, мА Овен Коэффициент
    1,9 4,3 2,3
    6,5 15,6 2,4
    7,7 24,2 3,1
    10,0 37,7 3,8

    И вот теперь я совсем ничего не понимаю.
    Во-первых, таблица не линейная совсем.
    Во-вторых, тока 25А у меня быть не может...

    Какие будут идеи?

    Спасибо!

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bladerunner Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Я взял тестер и замерил ток датчика. Тестер я подключил в разрыв между +24 и одним концом датчика.
    Далее я мерил силу тока датчика и смотрел, что показывает овен.
    Получились такие значения:

    Ток, мА Овен Коэффициент
    1,9 4,3 2,3
    6,5 15,6 2,4
    7,7 24,2 3,1
    10,0 37,7 3,8

    И вот теперь я совсем ничего не понимаю.
    Во-первых, таблица не линейная совсем.
    Во-вторых, тока 25А у меня быть не может...

    Какие будут идеи?

    Спасибо!
    А что это за циферки такие ?

  5. #15
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    А если так:
    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Да нет же, 8мА от датчика(4-20мА) соответствуют измеренному значению 12,5 А
    4мА=0 %
    5мА=6,25 %
    6мА=12,5 %
    7мА=18,75 %
    8мА=25 %
    9мА=31,25 %
    10мА=37,5 %
    11мА=43,75 %
    12мА=50 %
    13мА=56,25 %
    14мА=52,5 %
    15мА=68,75 %
    16мА=75 %
    17мА=81,25 %
    18мА=87,5 %
    19мА=93,75 %
    20мА=100 %
    Начало шкалы 4 mA -> 0%
    Конец шкалы 20 mA -> 100%
    Размах шкалы 20-4=16 mA.
    На каждый милиампер тока, превышающего уровень нуля шкалы (4 mA) приходится 100/16=6,25%
    У Вас код 25. И при озвученной Вами конфигурации модуля это - проценты шкалы.
    Считаем: 4+(16*25/100)=8 mA - это для тока в петле 4-20;
    или 50*25/100= 12,5 A - для измеряемого тока.
    Так понятнее?
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 08.09.2015 в 14:23.

  6. #16
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bladerunner Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Я взял тестер и замерил ток датчика. Тестер я подключил в разрыв между +24 и одним концом датчика.
    Далее я мерил силу тока датчика и смотрел, что показывает овен.
    Получились такие значения:

    Ток, мА Овен Коэффициент
    1,9 4,3 2,3
    6,5 15,6 2,4
    7,7 24,2 3,1
    10,0 37,7 3,8

    И вот теперь я совсем ничего не понимаю.
    Во-первых, таблица не линейная совсем.
    Во-вторых, тока 25А у меня быть не может...
    Идеи?
    Никаких, пока Вы не поясните в каком столбце у Вас ток петли 4-20 mA, а в каком - ток в шине, через датчик (в Амперах).
    Я так понял, что датчик у Вас имеет трёх-проводное подключение: "плюс", "минус" и "выход 4-20".
    Так?
    Если так, то зачем Вам измерять общее потребление тока датчиком в разрыве питания +24VDC? Какое отношение это имеет к измерительным цепям?

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Идеи?
    Никаких, пока Вы не поясните в каком столбце у Вас ток петли 4-20 mA, а в каком - ток в шине, через датчик (в Амперах).
    Я так понял, что датчик у Вас имеет трёх-проводное подключение: "плюс", "минус" и "выход 4-20".
    Так?
    Если так, то зачем Вам измерять общее потребление тока датчиком в разрыве питания +24VDC? Какое отношение это имеет к измерительным цепям?
    Прошу прощения за не подробный вопрос и разъехались цифры.
    Итак, схема подключения тестера.
    tester.png

    Датчик тока - с 2-мя выходами. Подключен как на рисунке.
    Первая колонка - это ток, который я меряю в цепи датчика. Пометил А = .
    Вторая колонка - это показания, которые я наблюдаю в ПЛК. Пометил О =
    Третья колонка - это вторая/первую.
    Кстати, первые две цифры я перепутал местами!!!

    А = 4.3 мА => О = 1.9
    А = 6.5 мА => О = 15.6
    А = 7.7 мА => О = 24.2
    А = 10.0 мА => О = 37.7

    С уважением,
    Александр

  8. #18
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bladerunner Посмотреть сообщение
    Прошу прощения за не подробный вопрос и разъехались цифры.
    Итак, схема подключения тестера.
    tester.png

    Датчик тока - с 2-мя выходами. Подключен как на рисунке.
    Первая колонка - это ток, который я меряю в цепи датчика. Пометил А = .
    Вторая колонка - это показания, которые я наблюдаю в ПЛК. Пометил О =
    Третья колонка - это вторая/первую.
    Кстати, первые две цифры я перепутал местами!!!

    А = 4.3 мА => О = 1.9
    А = 6.5 мА => О = 15.6
    А = 7.7 мА => О = 24.2
    А = 10.0 мА => О = 37.7

    С уважением,
    Александр
    Почти попадает в табл. из поста 11
    4мА=0
    5мА=6,25
    6мА=12,5
    7мА=18,75
    8мА=25
    9мА=31,25
    10мА=37,5
    11мА=43,75
    12мА=50
    13мА=56,25
    14мА=52,5
    15мА=68,75
    16мА=75
    17мА=81,25
    18мА=87,5
    19мА=93,75
    20мА=100
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #19
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bladerunner Посмотреть сообщение
    Датчик тока - с 2-мя выходами. Подключен как на рисунке.
    Первая колонка - это ток, который я меряю в цепи датчика. Пометил А = .
    Вторая колонка - это показания, которые я наблюдаю в ПЛК. Пометил О =


    А = 4.3 мА => О = 1.9
    А = 6.5 мА => О = 15.6
    А = 7.7 мА => О = 24.2
    А = 10.0 мА => О = 37.7
    Хотите проверить?
    Легко.
    Из измеренного в петле значения тока мы должны вычесть ток начала шкалы (4 mA) и полученную разность разделить на размах шкалы (20-4=16 mA). Умножив частное на 100% мы должны получить показания канала в "Овене".

    Приступим:

    (4,3-4)*100/16 = 1,875 %
    (6,5-4)*100/16 = 15,625 %
    (7,7-4)*100/16 = 23,125 %
    (10-4)*100/16 = 37,5 %

    Ну, и сильно расчётные значения отличаются от экспериментальных, считанных с модуля?
    Учитывая "точность" тестера, я бы не заморачивался.
    Решать вам.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Ну, и сильно расчётные значения отличаются от экспериментальных, считанных с модуля?
    Учитывая "точность" тестера, я бы не заморачивался.
    Решать вам.
    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Почти попадает в табл. из поста 11
    Тут нет подходящего смайла - FACEPALM. С этим разобрался, но получается, что сила тока слишком большая.
    Я подумал и у меня такая мысль появилась. Если у меня через датчик тока проходит только фаза, это означает, что полученные результаты мне нужно делить на 2?

    -ap

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Еще раз про визуализацию
    от Roman29 в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.04.2014, 10:16
  2. Еще раз про время цикла ПЛК
    от Партизан в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 12:38
  3. Еще вопросы про ПЛК63
    от new_08 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 15:20
  4. Еще раз про ТРМ133
    от SirMgn в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 10:56